- 29 Ene 2009, 20:28
#140524
Muchas gracias por contestar,
Voy a intentar explicar como lo e hecho paso a paso a ver si veis donde está el error. Lo estoy haciendo como me enseñaron en clase.
Para la Icc max. Calculo las impedancias:
La impedancia de la red mediante la fórmula: Za=(U^2)/Scc
Después lo paso a baja: Zbt=Zat *(Ubt/Uat)^2
La impedancia del trafo: Zt=Ucc(%)*(U^2)/Sn
Las impedancias de las lineas las calculo como he comentado antes: cojo de la tabla la resistencia media a 20º, la divido entre 1000 para pasarla a omhios y la multiplico por la longitud del canalis (vienen dadas en miliOmhios/metro). En este caso cojo todos los canalis que van desde el trafo hasta la protección que estoy calculando.
Para la impedancia de los automatismos: Zaut=0.00015 * n siendo n el número de automatismos que tengo desde el principio de la linea hasta el que estoy calculando (inclusive).
Hecho esto calculo la Iccmax=C*Un/(raiz3*|Zd|) donde Zd es el valor absoluto de la suma de las anteriores.
Para la Iccmin:
Calculo Zd: La impedancia de la red y del trafo permanecen igual que antes.
Calculo las impedancias de la linea a 250º(ya que los canalis vienen aislados con polietileno reticulado) hago lo siguiente:
R(250º)=R(20º)*(1+4*10^-3*(250-20)) En este paso cojo todos los canalis desde el principio de la linea hasta el final (cogiendo siempre el camino mas desfavorable, es decir, el de menor sección y mayor longitud).
Para los automatismos hago lo mismo que antes pero cogiendo toda la linea hasta el final.
Calculo Zo: La impedancia de la red es 0. La del trafo es igual que para Zd. La de las lineas son 3 veces la de Zd, al igual que la de los automatismos.
Y Ahora calculo la Iccmin: Iccmin = (C*Un*(raiz3))/|2*Zd+Zo|
Estos son los pasos que doy, ahora os pondre los resultados que me han dado para el interruptor general:
Para Iccmax:
Z red: 0,00032j ohm
Z trafo: 0,00384j ohm
Z lineas: solo tengo una: 0,0001725 ohm
Z automatismos: 0,00015j ohm
Zd: 0,0001725+0,00431j |Zd|:0,004313451
Iccmax:53540 A
Para Iccmin:
Para Zd:
Z Red igual: 0,00032j ohm
Z Trafo igual: 0,00384j ohm
Z Lineas: en este caso tengo 3 lineas: 0,14321184 ohm
Z automatismos:0,0006j ohm
Para Zo:
Z red: 0
Z trafo igual: 0,00384j ohm
Z lineas: 0,4296 ohm
Z automatismos: 0,0018j ohm.
Zd= 0,14321184+0,00476j |Zd|=0,143290923
Zo=0,42963552+0,00564j |Zo|=0,429672538
Iccmin=919 A
Esto es lo que hago, no si si os habré liado más porque la verdad que hasta yo me he liado jeje!!!. Espero que me podais ayudar.
Un saludo y muchisimas gracias por vuestro tiempo.