:cabezazo Disculpad, pero hoy estoy espesito,,,, una ayudita....

Esto ya lo hemos hablado, pero...
Según CTE HE 2 según 2.2 Sistemas de control y regulación, no se aceptan los encendidos y apagados ( de alumbrados ) en cuadros eléctricos como único sistema de control
¿esto quiere decir que ya no se pueden instalar interruptores de carril DIN dentro del cuadro o que si se hace habrá de colocarse otro sistema de on/off externo?
Avatar de Usuario
por
#144312
entiendo que lo que quire decir es que si los pones de carril debe ser en un cuadro específico de interruptores. Es decir un cuadrito debajo, al lado, desplazado del de protecciones para que no haya errores y entonces ya no es un "cuadro electrico" sino de interruptores que ya podrá estar bajo llave también como los electricos para que el público no los manipule...

¿era esa tu progunta? si lo es lo anterior es lo que yo interpreto.
Avatar de Usuario
por
#144330
Por si sirve de algo, yo interpreto idem de arquimedes.
Avatar de Usuario
por
#144464
Si es exactamente lo que dice arquimides, yo pregunte en industria si con eso valía(aunque me parecía un poco de coña) pero si, que más dará que estén dentro del cuadro o fuera si pones lo mismo(digo a efectos de eficiencia energética).
Es así si. Yo creo que el CTE iba más encaminado a poner una llave cerca de la zona a alumbrar, pero bueno con eso te vale, palabra de Industria.
Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#144753
Yo vengo poniendo un cofret modular junto al cuadro general, por ejemplo, y dentro los golpes de alumbrado de carril y no problem.
por
#145331
Hola,

al hilo de vuestros comentarios. Estoy haciendo el proyecto de un local que se destina a bar.
Voy a dejar dos circuitos: uno para dos carteles luminosos a colocar en el exterior, y el segundo para dos puntos de luz en el exterior, en la fachada.

el promotor no quiere colocar ningún sistema de regulación automática: relojes y células, y quiere saber la posibilidad de conectar manualmente estos equipos por medio de los magnetotérmicos situados en el cuadro de protecciones del bar.
¿lo consideráis legal?.

Por el HE3, PUNTO 2.2. no parece ser legal, pero también se trata de unos equipos que no están en el interior.
gracias
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro