Hola a todos.
Un “amado” cliente (con la crisis cualquier cliente es amado) me ha pedido que le dimensione unos arrancadores para motores de distintas potencias a 400V. Las condiciones son relé térmico + fusibles aM. El CC max de la instalación tb lo conozco.
Cuando yo estudiaba, la norma UNE 20460/4-43 te decía que si una línea la proteges a sobrecarga y encima el dispositivo de corte tiene un poder de corte mayor o igual que la ICC en ese punto…la instalación está protegida. La misma norma nos dice que si son elementos distintos la In del elemento sobrecarga < 2.5 x In de elemento CC.
En este caso con el relé térmico protejo el motor, y por ende la línea, pero como la ICC es alta, necesitamos meter los fusibles aM. En los ejemplos que he visto el relé termico tiene un rango y por el contrario la In del fusible es mucho mayor. Es decir si el motor tiene una In de 17.3 A , el relé se regula a Ir = 18 A, por el contrario el fusible lo ponen de In = 32 A.
Por favor, podría alguien aclararme este asunto. Como se seleccionan los fusibles tipo aM? Que comprobaciones o cálculos hay que hacer para ver si protegen la instalación tanto por CC máx. como por CCmín.?
Muchas gracias.