Protección frente a la humedad, recogida y evacuación de residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas
por
#148086
Buenas,

se puede instalar tubos de PVC hasta cubierta para ventilación de aseos y cocinas, según el nuevo CTE, o es necesario instalar tubos espirometálicos. En este caso, donde lo aclara en el CTE.

Gracias
Avatar de Usuario
por
#148764
DB-HS3
- Punto 3.2.4 Apartado 4
- Punto 6.1.2
No parece que haya problemas por que sean de PVC, es mas, se ajustarían mejor a las prescripciones antes citadas.
por
#149080
Alguien ha llevado alguna dirección de obra e instalado algún sistema de ventilación en cocinas y aseos, con PVC?

Las casas comerciales de productos de ventilación hablan únicamente de conductos espirometálicos, y válvulas de retención en cocinas para evitar el paso de humos desde otras viviendas.

...
Avatar de Usuario
por
#149361
En mi empresa estamos ejecutando viviendas con ventilación y las hacemos con PVC excepto en la conexión a las bocas de aspiración que las hacemos con conducto flexible de aluminio. NO le veo problema al PVC
Un saludo.
por
#149604
Qué tipo de válvula de retención de humos poneis para impedir que los gases originados por otras viviendas entren en la vivienda en cuestión? Qué casa comercial las comercializa para preguntar directamente.
Avatar de Usuario
por
#149903
Aridanyrm escribió:Qué tipo de válvula de retención de humos poneis para impedir que los gases originados por otras viviendas entren en la vivienda en cuestión? Qué casa comercial las comercializa para preguntar directamente.

Si el sistema está en depresión (ventilador funcionando constantemente), ¿para que quieres valvula de retención?
por
#154706
He consultado a fabricantes con software de cálculo de ventilaciones para este caso, aseos y cocinas, y los conductos que incluyen son únicamente los aluminizados y AISI 304.

No aparece por ningún lado el conducto de PVC....
por
#158780
En aplicación del CTE DB-HS3 Las campanas deben incorporar válvulas antirrevoco o sistemas equivalentes (DB/HS3 3.1.1)

Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello debe disponerse un extractor conectado a un conducto de extracción independiente de los de la ventilación general de la vivienda que no puede utilizarse para la extracción de aire de locales de otro uso. Cuando este conducto sea compartido por varios extractores, cada uno de éstos debe estar dotado de una válvula automática que mantenga abierta su conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier
otro sistema antirrevoco.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro