Consultas y preguntas acerca de gas, productos petrolíferos licuados, o similar
por
#148728
En una sala técnica tenemos dos calderas, una de ACS y otra de calefacción. Hemos tenido que instalar en una habitación contigua dos depósitos de 750 litros de gasoil, uno para cada caldera.

Dado que 750 litros se gastan enseguida, queriamos conectar los dos depósitos con las Tes correspondientes (he hecho un pequeño croquis, en rojo el puenteado), pero nos comentaron que está prohibido. Es cierto ? He mirado en el Reglamento de instalaciones petrolíferas, pero no he visto nada al respecto. Si alguien tiene una veraz respuesta, o la normativa que habla sobre ello, estaré agradecido.
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
por
#149076
Un tanque puede tener varias aspiraciones.

Según la IP04 se pueden connectar mediante un tubo sifón hasta tres tanques. Al tratarse de IP03, en el apartado connexiones no lo precisa como en la IP04.
YO creo que al no precisarlo da libertad al diseñador, pero eso si con un tubo sifon, porque extraer producto por debajo del tanque si esta prohibido.
Avatar de Usuario
por
#149170
Casi todos los fabricantes de depósitos de polietileno tienen kits especificos para conectar hasta 5 depósitos en bateria con depositos de la misma capacidad de hasta 2000 litros cada uno, pudiendo hacer las baterias que estime oportuno.
Avatar de Usuario
por
#149188
castraco escribió:Casi todos los fabricantes de depósitos de polietileno tienen kits especificos para conectar hasta 5 depósitos en bateria con depositos de la misma capacidad de hasta 2000 litros cada uno, pudiendo hacer las baterias que estime oportuno.


:yep

Incluso para los que no son de polietileno, los tank-in-tank de chapa tambien.

http://www.schutziberica.com/
Avatar de Usuario
por
#149194
los tank in tank no dejan de ser depósitos de polietileno por dentro y el cubeto de chapa por fuera.
Avatar de Usuario
por
#149198
castraco escribió:los tank in tank no dejan de ser depósitos de polietileno por dentro y el cubeto de chapa por fuera.


Incluso hay tank-in-tank plastic que son plastico por dentro y por fuera.
por
#149550
Tendria que repasar la MI-IP03, pero te habla de interconexion con respecto a la tuberia de llenado.
Para la tuberia de aspiracion puedes interconectar todos los que quieras, todo va en función de los litros que quieras dejar en reserva: (750 funcionando + 750 en reserva), (750 + 750 en descarga simultanea), (750 caldera ACS + 750 caldera calefacc), etc, siempre a juicio del instalador.
Ten cuidado como lo haces, el procedimiento que indicas en el esquema tendria problemas a la hora del funcionamiento de las dos calderas a la vez, siempre en funcion del diametro de la tuberia, claro!
Creo que te seria mejor, duplicar las aspiraciones. Una valvula de pie introducida en cada tanque, para una caldera, unidas entre si por una te de la que saldria la tuberia particular, y ojo provista de llave de cierre rapido y tuerca de union.

Saludos.
Espero llegar a tiempo. :brindis
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro