Se me plantea una dudita, desde el C.T. he tirado una linea subterranea de 10m hasta el la CPM del alumbrado público. La longitud es más bien pequeña, que caida de tensión debo de considerar en esa acometida??, lo que si tengo claro que para las derivaciones al alumbrado debo de considerar la itc-bt-09 que son del 3%.

Otra duda, para el cuadro, pondre. ICP, IGA, IDif, Prot. Sobretensiones y un PIA tetrapolar verdad? pero donde pongo el reloj?? que calibres de mecanismos debo de instalar para una potencia de 1800 W en la línea, es una ridiculez, pero es así.
por
#149875
la caida es de 3% desde el origen de la instalación (CT en tu caso) hasta cualquier otro punto ( luminarias)

En cuanto a las protecciones estas un poco verde, para 1800 W no hace falta que sea tetrapolar ya que tetrapolar implica que alimentes esas luminarias con una línea trifásica y a no ser que tengas distancias muy largas no te merece la pena. Antes que nada haz algún cálculo anda, no empiezes a selecionar la aparamenta sin haber calculado nada.
por
#149888
Hola,
La guía técnica de aplicación del REBT Guía BT-09, dice:

A los efectos de lo indicado en esta ITC-BT-09, se considera origen de la instalación de alumbrado exterior el cuadro de protección, medida y control. En el caso de instalaciones de alumbrado con un gran número de puntos de luz, se recomienda que para el cálculo de la caída de tensión se considere también la originada en la acometida.

Un duro abrazo.
por
#149894
la alimentación es trifásica, ya que tengo 150 metros en el víal. he realizado el cálculo, pero he asignado un 3% de cdt. para la linea que parte del cuadro general hasta las luminarias, por eso que no se que cdt. meterle a la acometida. puedo repartirla un 0.5% en acometida y un 2.5 % en la linea a luminarias?
por
#149916
Hola,
Según decías al principio la línea de la acometida ya la has ejecutado, y supongo que como mínimo habrás puesto cable de 6 mm2, en ese caso solo tendrás que calcular dicha cdt, con la distancia que dices.
Para esa potencia y esa longitud, aún considerando que tienes toda la potencia al final de la línea (que no será así), te salen cdt muy pequeñas, usando cable de 6 mm2, (supongo que tu red es enterrada) del orden de 1%.
De todas formas, como decía antes, tú solo tendrás que justificar la cdt desde el origen de tu instalación, que será tu cuadro de protección, medida y control.

Un duro abrazo.
por
#149983
Lo que pasa que estamos mezclando conecptos, una cosa es la acometida y otra CGMP y otra CGP, hechale un vistazo a la guia-BT-ITC-19, ahí te explica la caida de tensión que tienes que dejar desde la CGP al CGMP, en tu caso si solo tienes un cuadro de alumbrado y sales desde un CT directamente puedes dejar 4,5% desde el CT hasta la última luminaria.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro