molecula6 escribió:Buenas
Si el I.D. es de la misma intensidad admisible o superior que el I.G.A. puedes colgar los que quieras (o los que fisicamente entren) ya que cada mecanismo tiene una funcion distinta, el I.G.A te protege de sobre cargas y cortocircuitos y el I.D de contactos directos e indirectos.
Si el ID tiene menos intensidad admisible que el I.G.A. debes mirar que cuelga del mismo y tener en cuenta la simultaneidad y utilización de los aparatos conectados, porqué lo podrías quemar.
Saludos
Correcto, el tema es que siempre se va a comprobar si el cuadro funciona bien y si el tipo de cableado y demás es el correcto, pero nunca he pillado al instalador en el momento en el que hace los empalmes de la aparamenta del cuadro.
Saludos y gracias, me ha quedado más claro.