Una duda que me ha surgido, cuantos diferenciales se pueden colgar físicamente de un IGA. Supongo que las conexiones de los diferenciales con el IGA van todas al mismo sitio no. Perdón por la ingonrancia pero no he visto esto nunca ejecutado físicamente dentro del cuadro.
Avatar de Usuario
por
#150108
Si te refieres a lo físicamente posible, no lo he probado nunca, también dependerá de la sección del cableado. Pero si ya le pones un repartidor de fases, pues el número aumenta.
por
#150112
Buenas

Si el I.D. es de la misma intensidad admisible o superior que el I.G.A. puedes colgar los que quieras (o los que fisicamente entren) ya que cada mecanismo tiene una funcion distinta, el I.G.A te protege de sobre cargas y cortocircuitos y el I.D de contactos directos e indirectos.
Si el ID tiene menos intensidad admisible que el I.G.A. debes mirar que cuelga del mismo y tener en cuenta la simultaneidad y utilización de los aparatos conectados, porqué lo podrías quemar.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#150163
molecula6 escribió:Buenas

Si el I.D. es de la misma intensidad admisible o superior que el I.G.A. puedes colgar los que quieras (o los que fisicamente entren) ya que cada mecanismo tiene una funcion distinta, el I.G.A te protege de sobre cargas y cortocircuitos y el I.D de contactos directos e indirectos.
Si el ID tiene menos intensidad admisible que el I.G.A. debes mirar que cuelga del mismo y tener en cuenta la simultaneidad y utilización de los aparatos conectados, porqué lo podrías quemar.

Saludos


Correcto, el tema es que siempre se va a comprobar si el cuadro funciona bien y si el tipo de cableado y demás es el correcto, pero nunca he pillado al instalador en el momento en el que hace los empalmes de la aparamenta del cuadro.

Saludos y gracias, me ha quedado más claro.
por
#150466
Pues dependerá de como esté diseñado el cuadro. Si es un cuadro con bastantes diferenciales, se puede poner un regletero y desde ahí derivar a cada diferencial con su correspondientes cables o poner un embarrado y derivar

También se pueden hacer puentes, lo suyo es hacerlo con terminales de puntera en los que se puedan meter los dos cables.

Lo que sí hay que tener cuidado es con la sección de los puentes: que siempre sean capaces de aguantar la I max que pueda circular por ellas que siempre será la Imax que permita el IGA general o el de su ramal
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro