GUIFO escribió:Gracias jcriti por la respuesta, te hago una pregunta si en un proyecto coloco un nudo por ejemplo un poste al cual le asigo cuatro cargas monofasicas tenes idea si el soft las asigna de la siguiente manera: (1ª carga monofasica) fase R, (2ª carga monofasica) fase S, (3ª carga monofasica) fase T y la ultima carga (4ª carga monofasica) fase R nuevamente.
Saludos
Pues no hace eso, no..
Las reparte siempre a partes iguales entre las tres fases.
Si le pones una sola carga monofasica, en un cuadro secundario por ejemplo.. y la LSC que da servicio a ese cuadro es Tri, reparte la carga de la Mono en partes iguales sobre la tri.
En cristiano.
Hace el calculo con POTENCIAS, así considera que la linea trifásica le aporta [
R3 x U x I cos fi = Suma de potencia demandada.]
Así pues suma todas las potencias de las cargas, aplica esa ecuación y saca la If ( Fase). Con ella hace los cálculos de secciones caídas y demás gaitas ( he omitido factores de Fs y demás..)
Como ves, nada que ver con un caso real.. así que hay que usar el programita con mucho criterio ( este y todos)