Buenas por los compañeros de Castilla y León, que no lo habéis visto todavia para que esteis informados, Industria León, tenía un escrito en el que los cables dentro de una Industria deberían ser todos no propagadores del incendio y con baja emisión de humos tóxicos y corrosivos, es decir AS, debido al texto que pone el RD 2267: 2004 del Reglamento de Seguridad en caso de incendios en Industrias(RSCIEI). Al final han rectificado y lo han dejado como en el resto de España.
En Industrias o en establecimientos industriales, sólo debe ser cable AS, (H07Z1-K(AS) o RZ1-K(AS) en general), cuando discurran por el interior de falsos techos o suelos elevados. El resto no deberá ser, a no ser que las características particulares de la sala o de la parte de la instalación(LGA, DI o sea un local con riesgo de incendio o explosión(no propagador del incendio), etc.. ) lo requiera.
Podeis consultarlo aquí
http://www.copitile.es/copitileon/dow_d ... sp?dow=146Un saludo.