Operaciones y tareas de reparación, ajuste, reemplazamiento; así como las distintas modalidades de mantenimiento (correctivo, preventivo, etc.)
Avatar de Usuario
por
#159618
Muy buenas! Contamos en nuestras instalaciones con una gran número de luminarias fluorescentes de 4x18W, la mayoría, con balasto electrónico. He podido observar según el cableado del balasto que los fluorescentes son independientes 2 a 2, es decir, si se funde/quita un fluorescente el otro se apaga (con lo cual se sustituyen siempre por pares). Sin embargo he visto en los esquemas de cableado de otras reactancias electrónicas (reactancias que no he probado) que los 4 fluorescentes parecen ser independientes, es decir, si se funde uno, los otros tan campantes, ¿realmente funcionan así estos balastos? Si funcionan así, ¿merece la pena ir sustituyendo fluorescente por fluorescente según se vayan fundiendo o hacer un mantenimiendo hard time, es decir, sustituir todos en un punto cero, y a partir de allí, ir sustituyendo, por supuesto, los que se fundan, pero volver a sustituir todos pasado un tiempo?

Gracias. :comunidad
por
#159905
Desde el punto de vista de optimizar el coste de la mano de obra en la sustitución de luminarias, un consejo, sustituye siempre todos los tubos y los cebadores a la vez, ya que así mantienes una uniformidad en la iluminación, además de poder programar las sustituciones cuando toquen y lo más importante no tendrás que volver a colocar escalera, andamio o similar, y quitar pantalla, rejilla o similar doblemente!!!
Avatar de Usuario
por
#159957
Master escribió:Desde el punto de vista de optimizar el coste de la mano de obra en la sustitución de luminarias, un consejo, sustituye siempre todos los tubos y los cebadores a la vez, ya que así mantienes una uniformidad en la iluminación, además de poder programar las sustituciones cuando toquen y lo más importante no tendrás que volver a colocar escalera, andamio o similar, y quitar pantalla, rejilla o similar doblemente!!!


Sí, está claro que el coste de la mano de obra es menor si sustituyes todos los fluorescentes a la vez, y así se ha hecho toda la vida en la empresa... pero ahora el tema Medioambiental pesa mucho, y desechar fluorescentes, con su mercurio, sin haber terminado su vida útil, o en algunos casos sin haberla casi empezado, porque si sale un fluorescente defectuoso en una luminaria de 4, se cambiarían los 4... Un punto intermedio sería sustituir el resto de fluorescentes de la luminaria si ya se ven gastados: "on condition"... pero sigues desechando fluorescentes válidos, y además, cuando los fluorescentes van en serie con el balasto no sabes cuál de los dos fluorescentes ha cascado y sustituyes los dos porque para saber cual se ha roto tendrías que llevarlos al taller y probarlos... en fin, complicado. :nono2 :cabezazo :nono2
por
#160137
Recientemente para evitar esa problemática que comentas programe una sustitución másiva, para tener todas las lámparas a cero de vida útil, y evitar precisamente tener tubos a medio gastar.

Aunque esto no te garantiza, que no se vaya a cascar algún fluorescente en un momento dado y tengas que reponerlo sin haber llegado a su vida útil. En este caso, los que están a medio gastar los usamos para sitios de fácil acceso y sustitución, como pueden ser por ejemplo unos aseos.
Avatar de Usuario
por
#213167
Ya que estas cambiando fluorescentes, planteate cambiar de 18 W, creo que TL8 a TL5, que son de 14 W, lo notareis en la factura.

Yo soy pardidario de ir poniendo todas las zonas a cero de vida util e id cambiando por zonas cuando vayan sobrepasando su vida, asi podras ir programandote el trabajo en lugar de ir correndo detras de las averias, medioambientalmente no significa nada, que le puedes sacar mas a la instalación un 1% del total, no es significativo con la merma de iluminación y el exceso de trabajo que representa. Si de verdad te preocupa el medioambiente, usa fluorescentes de marcas que te garanticen una vida util elevada, que si supone un ahorro importante de residuos, aun a costa de un precio un poco mas alto.

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#213213
Si no quieres cambiar la luminaria entera puedes poner fluorescentes "ecológicos" que tienen un 10 % menos consumo que un fluorescente equivalente. Sé que Philips los tiene en catálogo, creo que Osram los acaba de incluir, el resto, si no lo han hecho ya, será cuestión de tiempo.

Puedes echar cuentas del coste que supone la recogida de todos los fluorescentes. Hay que tener en cuenta que la retirada de los residuos (fluorescentes) debe correr a cargo del distribuidor (por el RAEE) ya que lo cobran cuando compras los nuevos fluorescentes (0,3 €/fluorescente) por lo que no tiene que suponer un coste extra (salvo el colocarlos correctamente para que el transportista se los lleve (es importante que te dejen algún tipo de justificante donde se indique los tubos que han retirado).

También tienes que echar cuentas con la duración de los fluorescentes, en el caso de los ECO es como la mitad de la duración de un MASTER (en el caso de Philips, en las demás marcas será parecido).

Desde el punto de vista medioambiental hay que tener en cuenta que un fluorescente que parpadea, al final de la vida últil aumenta el consumo considerablemente y se debería evitar este extremo. Otro punto a tener en cuenta es el flujo luminoso que generan ya que al final de la vida útil se reduce mucho y puede afectar a la ergonomía del puesto de trabajo (incluso seguridad, si el nivel es muy bajo).

Desde hace tiempo, en los diferentes empleos que he tenido, el cálculo me ha salido más rentable con la sustitución completa de los fluorescentes en periodos fijos que con la sustitución con fallo. Otra cosa ha sido que mis jefes hayan considerado que no era rentable :cabezazo :cabezazo :cabezazo luego que hay cosas muy importantes que se quedan sin hacer porque no se puede dar mala imagen con un fluorescente fundido ... pero como se dice en mi pueblo Sarna con gusto, no pica
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro