Intensidad de cortocircuito en un diferencial (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#159368
Tengo en mi poder un diferencial con las siguientes características:

25A Sensibilidad: 0.3A
230/400V t<0.3s CE
IEC1008-1 |3000|

Lo anterior es la leyenda que traen todos los diferenciales. Lo que a mi me mosquea es el 3000 rodeado de un cuadro, ya que no se si debe ser 4500, aunque eso es en el caso de los Interruptores Aut. Magneotérmicos que son los que protegen contra cortocircuitos.
No estoy muy seguro, si me podeis aclarar si el diferencial es apto os invito a unas :brindis .

PD: Yo y mis títulos. Mira que me habré leido las instrucciones 5 veces, pero no hay nada que hacer. :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo
Última edición por JAGrs125 el 06 May 2009, 18:02, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#159371
apto, ¿para qué aplicación...?
Sabes que es un 300 mA, ¿verdad? y para viviendas no te sirve.
Avatar de Usuario
por
#159394
Si, eso ya lo sé, además que es de 4 polos que en viviendas es inusual.

Yo lo decía por el 3000, que es la intensidad de cortocircuito que aguanta el diferencial sin protección.
¿Esta bien esa intensidad o debería ser mayor?
por
#159396
MAZINGER escribió:apto, ¿para qué aplicación...?
Sabes que es un 300 mA, ¿verdad? y para viviendas no te sirve.


:yep

Apto... en principio para Icc menor de 3000. De preogrullo, vamos.

Luis
Avatar de Usuario
por
#159488
¿Desde cuando tiene un diferencial que cortar o cerrar un cortocircuito?
Avatar de Usuario
por
#159489
JAGrs125 escribió:PD: Yo y mis títulos. Mira que me habré leido las instrucciones 5 veces, pero no hay nada que hacer. :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo


El jefe es "a veces" muy exquisito :roll: :roll: :partiendo2 :partiendo2
Avatar de Usuario
por
#159498
Ese valor de "3000" en tu caso, es un dato procedente de un ensayo acorde a la UNE61008. Se denomina "!Corriente condicional asignada de cortocircuito!".
Lo puedes ver en la Hoja de Pdf sacada de la Guía de Merlin Gerin 99/00 ( no se donde está el enlace original.. :oops: , si lo encuentro lo pongo..) Es recomendable leérsela , para temas de ID. Una especie de biblia.
:saludo
Avatar de Usuario
por
#163708
jcriti escribió:Ese valor de "3000" en tu caso, es un dato procedente de un ensayo acorde a la UNE61008. Se denomina "!Corriente condicional asignada de cortocircuito!".
Lo puedes ver en la Hoja de Pdf sacada de la Guía de Merlin Gerin 99/00 ( no se donde está el enlace original.. :oops: , si lo encuentro lo pongo..) Es recomendable leérsela , para temas de ID. Una especie de biblia.
:saludo

Encontraste el enlace??
Avatar de Usuario
por
#163716
No os preocupe demasiado no encontrarlo.

Cuando tengáis alguna pega, llamad directamente a Schneider y os atenderán encantados. Tienen la mejor red comercial de España.

:brindis
Avatar de Usuario
por
#163724
JAVILLOSE escribió:No os preocupe demasiado no encontrarlo.

Cuando tengáis alguna pega, llamad directamente a Schneider y os atenderán encantados. Tienen la mejor red comercial de España.

:brindis

Siempre se ha dicho que lo importante no es saber.. sino tener el teléfono del que sabe.. :espabilao :espabilao :fumeta
por
#163726
Enlace de la guía actualizada
http://biblioteca.schneiderelectric.es/ ... 503D07.pdf

Dirección de la biblioteca schneider
http://biblioteca.schneiderelectric.es/nbd/areas

Saludos
por
#163874
Si, eso ya lo sé, además que es de 4 polos que en viviendas es inusual.

Yo lo decía por el 3000, que es la intensidad de cortocircuito que aguanta el diferencial sin protección.
¿Esta bien esa intensidad o debería ser mayor?[/quote]

Como dicen los compañeros, los diferenciales no poseen como tal poder de corte, puesto que no abren o cierran cortocircuitos.
Un saludo. :)
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro