Yo tuve un fracaso estrepitoso en una obra en que dí por bueno ese intercambio.
En el cuadro general, aparecían las potencias e intensidades nominales del casi centenar de motores de la Sala de Máquinas. Guardamotores y protecciones en consonancia.
Y el proyectista, había supuesto motores de Siemens, de la "gama alta". (Intensidad de arranque: 1,2 veces la nominal) (

)
El del Clima lo hizo todo, todito, con Bombas Ideal (Intensidad de arranque, "igualico": 2,1 veces la nominal) (

).
Pues bien, con un CGBTAA impecable, la prueba fué una verdadera "mascletá". Si el cuadro lo hubiese hecho el del clima, o la Sala de Máquinas la hubiese hecho el eléctrico, no hubiese pasado nada.
Y ni que decir tiene: el caneado fuí yo, por permisivo y por mi poca experiencia de los años 80.