Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#164995
Hola a todos.
Estoy proyectando una nave industrial con oficinas para dedicarla a almacén de conservas y similares. La nave tiene en planta 1450 m2 (1370 dedicados a almacén y 80 a vestuarios y oficinas) más una entreplanta de oficinas 80 m2. Según cálculos sale riesgo medio y tiene una configuración tipo B.
Según RSCIEI las instalaciones contra incendios que necesito son: Sistema automático de detección, pulsadores, bies y extintores; a la hora de ver si necesito instalación de rociadores en el punto 11 del anexo II dice que para actividades de almacenamiento son necesarios si están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 1500 m² o superior.
A la hora de considerar esos 1500 m2 de superficie construída, ¿se computa la superficie construida total de la nave 1530 (1450 + 80) o sólo la dedicada a almacén 1370 m2?.
Si se computa la total o sectorizo las oficinas o coloco rociadores y si computo sólo el almacén propiamente dicho no necesito rociadores, ese es el dilema.
Las oficinas y vestuarios no están sectorizados y evidentemente el propietario no quiere rociadores.
Un saludo y gracias.
Última edición por filines el 03 Jun 2009, 16:42, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#165003
Hola filines,

filines escribió:Hola a todos.
Estoy proyectando una nave industrial con oficinas para dedicarla a almacén de conservas y similares. La nave tiene en planta 1450 m2 (1370 dedicados a almacén y 80 a vestuarios y oficinas) más una entreplanta de oficinas 80 m2. Según cálculos sale riesgo medio y tiene una configuración tipo B.
Según RSCIEI las instalaciones contra incendios que necesito son: Sistema automático de detección, pulsadores, bies y extintores; a la hora de ver si necesito instalación de rociadores en el punto 11 del anexo II dice que para actividades de almacenamiento son necesarios si están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 1500 m² o superior.
A la hora de considerar esos 1500 m2 de superficie construída, ¿se computa la superficie construida total de la nave 1530 (1450 + 80) o sólo la dedicada a almacén 1370 m2?.
Si se computa la total o sectorizo las oficinas o coloco rociadores y si computo sólo el almacén propiamente dicho no necesito rociadores, ese es el dilema.
Las oficinas y vestuarios no están sectorizados y evidentemente el propietario no quiere rociadores.
Un saludo y gracias.


Tienes que contar la superficie total construida del sector de incendios.

Saludos
por
#165299
Como siempre el promotor lo quiere todo, no sectorizar y evitarse las instalaciones de PCI. Hazle una comparativa rápida, de las ventajas económicas de sectorizar o no.
Avatar de Usuario
por
#165312
filines escribió:Las oficinas y vestuarios no están sectorizados y evidentemente el propietario no quiere rociadores.


Pues que sectorice, le saldrá a cuenta.
Avatar de Usuario
por
#165314
Amores escribió:Como siempre el promotor lo quiere todo, no sectorizar y evitarse las instalaciones de PCI. Hazle una comparativa rápida, de las ventajas económicas de sectorizar o no.

¿A qué te refieres? ¿Quemarle el tinglao, tal y como lo tiene ahora? :espabilao :fumeta
:partiendo :cunao
por
#165652
Buenas:
Yo consultaría el:
RD 2267/2004
TEN en cuenta que el máximo responsable eres TU y no el propieter.
El técnico municipal NO se va a mojar. Exijirá se cumpla el decreto cerrespondiente y eso si además no te mete una ( ECA) por el medio.
Pienso................
:brindis
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro