Hola filines,
Tienes que contar la superficie total construida del sector de incendios.
Saludos
filines escribió:Hola a todos.
Estoy proyectando una nave industrial con oficinas para dedicarla a almacén de conservas y similares. La nave tiene en planta 1450 m2 (1370 dedicados a almacén y 80 a vestuarios y oficinas) más una entreplanta de oficinas 80 m2. Según cálculos sale riesgo medio y tiene una configuración tipo B.
Según RSCIEI las instalaciones contra incendios que necesito son: Sistema automático de detección, pulsadores, bies y extintores; a la hora de ver si necesito instalación de rociadores en el punto 11 del anexo II dice que para actividades de almacenamiento son necesarios si están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 1500 m² o superior.
A la hora de considerar esos 1500 m2 de superficie construída, ¿se computa la superficie construida total de la nave 1530 (1450 + 80) o sólo la dedicada a almacén 1370 m2?.
Si se computa la total o sectorizo las oficinas o coloco rociadores y si computo sólo el almacén propiamente dicho no necesito rociadores, ese es el dilema.
Las oficinas y vestuarios no están sectorizados y evidentemente el propietario no quiere rociadores.
Un saludo y gracias.
Tienes que contar la superficie total construida del sector de incendios.
Saludos