Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#164688
Buenas a tod@s, estoy con unas instalaciones de bombeo de agua y me entra la siguiente duda:
¿Un variador de frecuencia mejora el fdp tanto para no necesitar la bomba una batería de condensadores?

Para unas bombas con arrancador progresivo sí he colocado una batería fija por cada una de ellas pero, ¿merece la pena colocar condensadores si el funcionamiento es con variador?

Gracias por las respuestas
Avatar de Usuario
por
#164760
Hola Kerberos.

Si, el variador, que para su funcionamiento convierte la corriente eléctrica en continua, para después volverla a convertir en alterna a una determinada frecuencia, en pocas ocasiones igual a 50 hz, ya sabrás porque se les llaman variadores de frecuencia.

Bueno, a lo que iba, estos reducen el factor de potencia internamente, inyectando un coseno de fi casi 1, por lo que esta justificado la no colocación de baterías de condensadores.

En el caso de los arrancadores, como bien apuntas, es necesaria la bateria.

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#165396
Con el factor de potencia no se muy bien lo que hacen, pero en cuanto a armonicos no veas....
Avatar de Usuario
por
#165399
raveri escribió:Con el factor de potencia no se muy bien lo que hacen, pero en cuanto a armonicos no veas....


Cierto, pero hay variadores con filtros y sin filtros, para esos menesteres.

Saludos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 7 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro