Ruido aéreo, ruido de impacto, vibraciones, aislamiento, condiciones acústicas
por
#172743
Estoy haciendo el calculo de "Proteccion contra el ruido", en una unifamiliar aislada con cype, me da que no cumple el ruido aereo.

Por ejemplo en una habitacion: "D2m,nt,Atr=24dBA Exigido 32dBA", como puedo coregir esto he probado cambiando el cerramiento de fachada y nada, la fachada es la siguiente:

Listado de capas:
1 - Mortero de cemento 1.5 cm
2 - Ladrillo cerámico perforado (12 cm) 12 cm
3 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK] 6 cm
4 - Ladrillo cerámico hueco (9 cm) 9 cm
5 - Enlucido de yeso 1.5 cm
Espesor total: 30cm

Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 46.5 dBA
Saludos
por
#172829
Hola compañero, por los datos que aportas de diferencia de niveles en la fachada, lo considero muy bajo. no obstante, el aislamiento va a depender de los siguienets parámetros:

1.- El propio aislamiento de la parte ciega y la existencia de ventanas o huecos (aislamiento mixto). Dependen de los R de cada elemento y de sus superficies.
2.- El aislamiento R de los flancos, suelo y techo.
3.- En consecuencia las transmisiones por flancos.
4.- Las dimensiones y sobre todo la profundidad de la habitación que estás calculando.

Si puedes aportarme estos datos le meto mano haber qué sale. Aprovecha que ahora estoy de vacaciones. Saludos
por
#172876
Pablolopez escribió:Supongo que los 46,5 serán de la parte ciega....
Porque si no el susto con el resultado real puede ser gracioso :cabezazo


La verdad que sí, :lol:
por
#172914
Aislamiento R de los flancos, suelo y techo:
suelo---> losa 40cm / parquet / suelo flotante(5cm capa mortero+50mm Poliestireno expandido)
techo---> falso techo escayola + losa 25cm / bajo cubierta no habitable (1.5m) con 50mm de poliestireno expandido y cubierta Teja de arcilla cocida 2 cm
Mortero de cemento 4 cm
PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.035 W/[mK]] 8 cm
Hormigón armado d > 2500 25 cm
Espesor total: 39 cm
Protección frente al ruido
Masa superficial: 770.00 kg / m²
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 64.2 dBA

Ventana: dimensiones hueco: 1,4x1,5m acrsialamiento 6/8/6
Profundidad de la habitación ----> 5.93m

Espero que estos datos os sirvan
por
#172998
Compi JBM, me faltan los datos de R de los flancos (paredes verticales que confluyen en la fachada) y de paso dime la altura y el ancho de fachada, Saludos.

Y de paso el R de la ventana.
por
#174500
Fco. RUIZ escribió:En lugar de intentar hallar la R A
¿ porque no pruevas con la ?
D nT,A
Saludos :brindis


Es que necesito RA para el Dnt. :saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro