En un cuadro de baja tension de un centro de transformación de abonado, es necesario que lleve unidad funcional de control, o esto solo es para centro de compañia?
Avatar de Usuario
por
#174222
A pesar que las normas de las compañías y más concretamente de Iberdrola dicen que se ha de montar (http://www.aven.es/pdf/normas_iberdrola/ni_50_44_02.pdf) en la prática no se instala.

Esto no es más que un amperímetro maxímetro.

En la instalación de abonado no será necesaria, pero es conveniente que se limite la corriente demandada desde el lado de BT para evitar sobrecargas del trafo. Explico esto:

Imagina un trafo de 250 kVA con tres salidas en BT, ya sea de abonado o de compañía. Se prevé una potencia máxima en cada salida de 70 kW. Es decir 70 * 3 / 0,9 = 233,3333 kVA. El transformador es correcto. Habrá 112 A por salida.

Cada salida la montamos con cable RV 0,6/1 kV de 3,5 (1 x 50 mm2) Al. (Imáx admisible de 144 A) y un juego de fusibles de 125 A que protege al conductor y permite que funcionen con la potencia máxima estimada.

Supongamos que las tres líneas se ponen a funcionar a plena carga, por encima de la potencia máxima de diseño, pero por debajo de la de protección, cada salida a 124,5 A. El transformador tendrá que suministrar una potencia de 124,5 x 3 x V3 x 400 / 1.000 = 258,77 kVA Una sobre carga del 3%.

Imagina que es una instalación para Iberdrola y tienes que hacer esto con sus materiales homologados transformadores de 400 y 630 kVA y cable de 150 y 240 mm2. El problema podría ser mayor.

Es necesario el control de la carga en BT, en la práctica las compañías (Por lo menos iberdrola) no lo hacen, los abonados instalan analizadores de redes fijos (http://circutor.es/m-medida/m5-analizad ... P_207.aspx)
por
#174322
me queda claro,pero estos medidores de redes, o amperimetros maximetros solo miden o cortan la alimentacion cundo se ha alcanzado el valor estimado de potencia?
Avatar de Usuario
por
#174329
javichulo escribió:me queda claro,pero estos medidores de redes, o amperimetros maximetros solo miden o cortan la alimentacion cundo se ha alcanzado el valor estimado de potencia?

Realmente no cortan nada. Se pueden programar de modo que al superar un valor de cualquiera de los parámetros (Evento) mande una señal usando un contacto NA / NC y hacer que éste actúe sobre algo, una alarma, un interruptor, un contactor, ... que será el órgano de corte.