Puestos de Control en Red de Rociadores (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#154519
A la hora de diseñar el colector del cual parten los Puestos de Control de una red de Rociadores ¿ existe un número máximo de Puestos de Control por colector ?
por
#154536
Existe la limitación de un número máximo de rociadores por puesto de control.
Avatar de Usuario
por
#154637
Si eso lo deja claro la norma... lo que estoy buscando son limitaciones de puestos de control conectados a un colector, he oido que si se superan los 4 puestos de control es necesario sectorizar el colector y darle una doble acometida desde el grupo de presión.
Avatar de Usuario
por
#154659
Yo diría que es por esto:

UNE EN 12845:2005, pág. 101:

Imagen

:usuario
por
#178186
Entiendo que cuando decís:

Amores escribió:Existe la limitación de un número máximo de rociadores por puesto de control.


os referís (al menos en instalaciones RO2 mojadas) a la tabla 17 en la que se dice que el area máxima cubierta por un puesto de control es de 12000m² ¿no?
y de ahí que 12000/12= 1000m²

aunque en el anexo D se indica que en RO el número de rociadores puede ser mayor a 1000.

En definitiva, mi duda es la siguiente:

En un aparcamiento con 5 plantas, 10000m² y 1050 rociadores ¿tengo que poner más de un puesto de control?
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro