jas escribió:Lo que yo entiendo es que no puedo llevar mas de una fase a un pantalan sin transformador de separación, tanto si es para alimentar con las diferente fases diferentes tomas de corriente como si para alimentar tomas trifasicas.
En barcos de recreo la tensión de alimentación, no deberá ser superior a 230 V en C.A. monofásica. y te permite 400 V en C.A. trifásica de forma excepcional en barcos o yates de gran consumo.
Y, a parte de esto, te dice claramente que si las tomas de corriente que esten dispuestas sobre la misma escollera (Puerto) o pantalán (Muelle) se realizarán sobre la misma fase, y de no ser así, el caso de trifásica, se deberá separar, fase a fase mediante un trafo 1:1, desde luego trafo trifásico. estrella - estrella, 230/230.
O Bien, estrella-triangulo, 230-127 V, consiguiendo una tensión entre fases de 230 V.
Saludos.