Lealudo,
En un CPD tipico es dificil mantener 24ºC en TODA la sala. Eso es para viviendas, oficinas y similar. Los CPDs se tratan de manera muy distinta ya que solo quieres refrigerar unos equipos que pueden alcanzar mas de 100ºC, que deben trabajar a 40-50ºC como mucho y que no pueden dejar de funcionar nunca. Cuando alguien entra en una sala de CPDs funcionando se 'cuece' de calor porque la sala puede estar facilmente a 40ºC.
Los climatizadores de CPDs se centran en refrigerar solo los equipos impulsando aire por el suelo (ya que suele haber falso suelo de altura considerable) y dirigido directamente a los armarios.
Si quisieras tener toda la sala a 24ºC tendrias que poner un equipo enorme y no merece la pena porque no son lugares de estancia de personas.
Probablemente el aire retorne a mas de 35ºC, segun tipo de armarios y disposicion, el retorno puede ser mucho mayor.
Sobre la Ta de impulsion, puede ser de 12-18ºC, depende mucho del tipo de instalacion, de las condiciones de humedad, etc.
Hacer free-cooling (meter aire exterior) en un CPD es peligroso porque puedes meter humedad en la sala y este es el peor amigo de la electronica. Mucho ojo con esto!
Te recomiendo hables con algun fabricante de climatizadores para CPDs, o visites sus pag. web, hay muchos especializados y te pueden asesorar (pero no te dejes liar, eh?)
¿te ha servido de algo? (eso espero)
Sal U 2
CGMadrid - se hace camino al andar...