Saludos.
Me plantean una duda. Un edificio de 76 viviendas, locales y garaje. según las NIA el volumen del calderín del grupo de presión se determina en función del número de suministros y tipo. Aplicando la tabla correspondiente, teniendo 33 suministros equivalentes tipo E el coeficiente sale 80, dando 33x80=2640 litros. Evidentemente es una barbaridad. Debería dar como mucho 500 l. ¿Qué hago?

Gracias
Avatar de Usuario
por
#184087
Haciendolo como pone aqui

http://www.bombas-saci.com/arx/bom/equi ... lculo.html
, me da suponiendo una presion de arranque de 5 bar casi 2000 litros, si no me equivoco mucho.