Ahí va eso Keo.
Parece ser que estan un poco mas convencidos. El Tema es el siguiente, el reglamento para industria ni la norma UNE ni REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, indica que tenga que ser forzosamente 12m3, ni que las BIES deban ser dos como minimo, solo tenemos la formula para almacenar una hora que es para BIES de 25 mm, 100l/min x 60min = 6000 l, y que la simultaneidad será de 2 pero si solo tenemos una con la que cumplimos todas las prescripciones pues será una.
No se si me he esplicado bien pero estopy un poco liado y no queria dejar pasar esto.