Regulación del nivel luminoso en alumbrado público. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#185538
El nuevo reglamento de eficiencia energética en alumbrado exterior propone uno de los siguientes sistemas para regulación del nivel luminoso.

1/ balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia.
2/ reguladores-estabilizadores en cabecera de línea.
3/ balastos electrónicos de potencia regulable.

¿Cuál creéis que es mas adecuado tanto por funcionamiento como por precio?
por
#185542
1.- el mas barato
2.- para mi el idóneo
3.- el intermedio.

La opcion 1 es la mas robusta, pero la que menos regulación te deja. Alto y bajo. y ya está. Además es la menos "ahorradora".

La 3 tiene el inconveniente de ser electrónico. Si las luminarias se alimentan muy cerquita de un CT la tensión de salida va a ser muy alta y se van a freir. Te lo digo por experiens... Te vas a gastar mas en reactancias que lo que ahorres.

Para mi, en función de los ahorros, los precios, tensiones... etc etc.. haría este orden: 2-1-3 con alguna dudulla de hacer 1-2-3...
por
#185567
Gracias LuisM!

La verdad es que soy un completo ignorante en el tema...

En el caso de las opciones 1 y 3 ¿Como se regula cuando se da un nivel u otro de luminosidad?
por
#185570
con un conductor adicional que da "señal" al balasto para que cambie el nivel de potencia.

PAra el caso de los balastos de doble potencia, apartado 3.2.4 del siguiente enlace


y cito textual...
3.2.4 Balastos de doble nivel de potencia.
Este tipo de balastos son un caso particular de los de choque.
Constan de un arrollamiento con una toma intermedia de forma que entre un
extremo y la toma se tiene un número de espiras tal que la impedancia es nominal, por lo
que la lámpara funcionará normalmente dando sus parámetros nominales de intensidad,
tensión y potencia.
Entre la toma y el otro extremo se han arrollado un número de espiras tal que la
impedancia total del balasto aumenta su valor, por lo que disminuyen los valores de
intensidad ,potencia y flujo luminoso en la lámpara, así como la potencia total absorbida.
Ello se puede aprovechar para conseguir un ahorro energético reduciendo el nivel
de iluminación a ciertas horas donde no es necesario un elevado nivel de iluminación
para una buena visibilidad.
Su funcionamiento es el siguiente:
A una hora determinada del día, bien por telemando, por célula fotoeléctrica u otro
sistema, se conectan los puntos de luz utilizando las conexiones de la reactancia a nivel
nominal por lo que las lámparas darán su máximo nivel de iluminación. Pasadas unas
horas se conmuta mediante un relé la conexión intermedia de la reactancia de forma que
en serie con la lámpara queda la impedancia total de la reactancia por lo que se reducirá
su nivel de iluminación.
La conmutación de nivel se puede realizar de dos formas:
• Mediante un relé conectado en cada reactancia. Este relé está alimentado por
una línea de mando gobernada por un contactor desde el cuadro de control
donde hay instalado un reloj que determina la hora en la que debe conmutar.
• Mediante un relé temporizador instalado en cada punto de luz. En este caso no
se necesita línea de mando y suele utilizarse cuando se quieren instalar puntos
de luz con doble nivel de iluminación en una instalación existente donde no hay
línea de mando.


:saludo
por
#185590
Buen enlace Luis, he encontrado otro también con valiosa información.

http://www.elt.es/home/princi.htm
por
#185616
LuisM, los balastos electrónicos alimentan a la lámpara independientemente de la tensión de entrada (dentro del rango que especifica el fabricante) e incluso algunos permiten alimentar en continua o en alterna.

No entiendo el motivo por que se te quemaron quemar las lámparas por estar cerca de un CT y llevar un balasto electrónico, tendría que ser al reves, un balasto electromagnético es mas o menos lineal, a mas tensión de entrada mas tensión de salida.

Saludos.
por
#185634
pues precisamente porque la tension de entrada (que no la de salida hacia la lampara, como bien dices) es muy alta, bastante por encima de la nominal. Frie la electrónica que da gusto. Cosas que pasan... :roll:

A modo ejemplo... en un /400 he medido a la salida del ct unos 455 V.. y te dicen que ya no pueden bajar mas puntos el trafo... :partiendo
por
#185703
Ok.

Quería hacer tambien un apunte. El problema de los balastos electrónicos regulables, es que tienes que tirar un BUS para la tensión de regulación (suele ser 0-10 V) y para distancias muy largas y muchos equipos puede aver problemas de caida de tensión.

Pero el mayor problema es que por ejemplo para lámparas de halogenuros metálicos no hay balastos regulables y los que hay regulan mal, ya que en flujos bajos con balastos electrónicos se modifica el color, la lámpara se puede apagar, etc. No se ya si para vapor de mercurio y vapor de sodio pasa lo mismo con estos balastos.
por
#185721
osca escribió:Ok.
Quería hacer tambien un apunte. El problema de los balastos electrónicos regulables, es que tienes que tirar un BUS para la tensión de regulación (suele ser 0-10 V) y para distancias muy largas y muchos equipos puede aver problemas de caida de tensión.

El sistema del enlace que he puesto arriba no necesita bus de datos, aprovecha el cableado eléctrico para las comunicaciones (Power Line Modem)
por
#185725
Interesante, no conocía este sistema de regulación, lo que pasa que por ejemplo en comunicaciones de internet o ethernet via sistema eléctrico, había muchos problemas por el tema de armónicos, y me imagino que para este caso en el que los balastos electrónicos tienen bastantes armónicos (aunque están compensados en gran medida) no se que resultados dará, si puede aver problemas o no.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro