Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#188911
Hola a tod@s :comunidad
podria decirme algun forero, que normativa es la que regula el cambio de detectores de CO , me han dicho que hay que cambiarlos cada 4 ó 5 años ¿es verdad? :?: ...Gracias de antemano.... :brindis
Última edición por malcubil el 14 Oct 2009, 17:49, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#188912
Normativa, ninguna, pero es el tiempo que suelen durar las células de detección de gas que llevan. Se pueden recalibrar en fábrica, pero es tan o más caro que un detector nuevo.
por
#188915
La "normativa" del fabricante.

Aproximadamente (depende del fabricante):

Sensor por semiconductor:

- Sustitución de filtro cada 2,5 años.
- Sustituir el semiconductor y recalibrar con gas cada 5 años (en fábrica).

Sensor por sonda electroquímica:

- Sustituir la sonda electroquímica y recalibrar cada 2 años (en fábrica).

saludos
por
#189394
Los fabricantes en los manuales les dan una vida util de 5 años.