- 20 Oct 2009, 13:52
#189762
Bueno compañero, pues si te parece vamos por partes:
Calefacción:
1.- Potencia de la caldera. Si tenemos 70 Kw o más, proyecto y DO, por el contrario, memoria técnica firmada por instalador autorizado. no obstante en ambos casos el instalador te tiene que dar dos copias de certificado de instalación. En función de la potencia, habrá que ver si además necesita sala de calderas.
2.- Vaso de expansión, bomba circuladora, válvulas de seguridad, salida de humos y lo más importante, combustible. Hay que ver si hay almacenamiento o suministro canalizado (gas).
3.- Red de distribución, tubos, dimensiones, justificación de tales dimensiones, aislamiento necesario. Justificación de pérdidas de presión.
4.- Emisores, características y potencia de los radiadores, justificación, salto térmico y curva característica.
5.- Ventilación. Tendrás que calcular las necesidades de aporte de aire exterior, tipo de IDA y extracción, diseño de red de conductos y ventiladores. Cuidado con necesidades de ventilación superior a 0,5 m3/h por el tema de recuperador.
6.- Evidentemente cálculos de pérdidas de calor para justificar el sistema.
Para calefacción no se me ocurre más ahora.
Para ACS: No te compliques si me permites el consejo, elige un acumulador eléctrico por debajo de 5 Kw si puedes y así no hay que legalizarlo.
Espero haberme explicado. Saludos amigo.