Hola buenos días

Estoy mirando la ITC-10 y en el apartado 3.4 de carga correspondiente a los garajes nos dice:

Se calculará considerando un mínimo de 10w por metro cuadrado y planta para garajes de ventilación natural y de 20w para los de ventilación forzada, con un mínimo de 3450 w a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.

Mi pregunta es ¿el mínimo de 3450 w es para la ventilación forzada nada más o para la natural también?

Mi garaje es ventilación natural

GRACIAS
Avatar de Usuario
por
#190959
Los garajes con independencia de la ventilación mínimo 3450W de previsión.