A ver si consigo salir de dudas:
Según tabla 2.1 del CTE, siendo la potencia total instalada de la cocina P es de 27,1 kW, esta se considera zona de riesgo especial bajo.(20<P≤30 kW).
Por un lado:
Los sistemas de extracción de los humos de las cocinas deben cumplir además las siguientes condiciones especiales:
- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1.
- Los conductos deben ser independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivos para cada cocina. Deben disponer
de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores que 30° y cada 3 m como
máximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior del edificio, así como los que discurran por fachadas
a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al menos EI 30 o de balcones, terrazas o huecos practicables tendrán una clasificación EI 30.
No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su paso a través de elementos de
compartimentación de sectores de incendio se debe resolver de la forma que se indica en el apartado 3 de esta Sección. .
Por otro lado: el apartado 3 de dicha sección dice:
1 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando
éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego,
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.
Por lo que entiendo, que tratándose de un patinillo no exclusivo para la extracción de humos de cocina, (si lo es el conducto que discurre por él), en primer lugar tengo que sellar bien el paso del conducto al patinillo. Sabemos que el conducto ha de tener una clasificación EI 30, pero para que cumpla el patinillo debe tener una EI 120, pero ahora llega fsi, y me dice que si el patinillo es utilizado por varios conductos, no cumple EI 120. Una solución quieroo ( como con las picotas).
Alguien que arroje un poco de luz? tendré que forrar (recurriendo a sellados, intumescencias, compuertas...) el patinillo existente además de cumplir EI 30 en el conducto?
gracias