Muy buenas,

¿En que norma se especifica que la tubería ha de ser de acero?

Es más ¿se especifica en algún sitio?

Saludos.
por
#198239
SPRINKLER escribió:Muy buenas,

¿En que norma se especifica que la tubería ha de ser de acero?

Por ejemplo en esta:

Regla Técnica para instalaciones de bocas de incendio equipadas: RT2 BIE de Cepreven:

Punto 2.3.1:

"Las tuberías de la red específica BIE serán de acero con o sin soldadura"
Es más ¿se especifica en algún sitio?

Saludos.


saludos
Avatar de Usuario
por
#198261
Hombre Tama, :saludo :saludo

Por cierto, ¿la RT2 de Cepreven es de obligado cumplimiento? :fumeta :fumeta

PD: La respuesta la se, es solo por tocar los coj... :cunao :cunao
por
#198264
JORDIM escribió:Hombre Tama, :saludo :saludo

Por cierto, ¿la RT2 de Cepreven es de obligado cumplimiento? :fumeta :fumeta

PD: La respuesta la se, es solo por tocar los coj... :cunao :cunao



JORDIM, no leo que SPRINKLER limite su pregunta a normas de obligado cumplimiento.
Además si las normas de obligado cumplimiento no lo aclaran, podemos buscar respuestas en otras de reconocido prestigio ¿no?

un abrazo
Avatar de Usuario
por
#198265
TAMA58 escribió:Además si las normas de obligado cumplimiento no lo aclaran, podemos buscar respuestas en otras de reconocido prestigio ¿no?


:yep :yep

:saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro