Buenos dias,llevo poco tiempo con la energia solar y tenia una duda,tenemos un cliente en Mexico y nos ha hecho una consulta,os la pongo:
nuestro cliente queria poner paneles solares a un hopital en Mexico y el hopistal tiene las siguiente caracteristicas:
Calentar un deposito de agua de 5000 litros que actualmente están calentando con un generador de vapor, mediante un serpentín en el deposito. Ellos calientan ese agua a 80 grados, y el generador funciona solamente cuatro horas diarias. Les comento que el hospital tiene 80 camas, con una ocupación media del 60%. Quieren mantener el deposito original y seguir utilizando el generador de vapor como auxiliar. Este agua se utiliza exclusivamente para A.C
Valdria hacer esto:

50 unidades de de colectores solares de 2m2.Considerando adecuado para la instalación solar instalar un intercambiador de placas externo al deposito dejando el quemador de vapor funcionando con un serpentín como apoyo con lo que conseguiremos realizar una instalación sencilla y con gran rendimiento

Un saludo
por
#199576
Perdonar he cometido un error:dejando el ´´generador de vapor`` (no el quemador de vapor)funcionando con un serpentín como apoyo con lo que conseguiremos realizar una instalación sencilla y con gran rendimiento
Avatar de Usuario
por
#199696
Con un sólo depósito, si el generador te lo calienta a 60ºC, las placas solares ¿que harán?

Debes instalar un depósito previo, en el que entrará el agua fría, y que será calentado por las placas solares mediante un serpentín inmerso, o un intercambiador de placas. De este depósito pasará el agua precalentada al depósito actual (en en que no hay que hacer nada), que la acabará de calentar.

Saludos
por
#199749
Osea me dices que calientas el agua por paneles en un deposito,y luego esa agua calentada la llevas al acumulador de 5000l y lo que te falte de calentar lo calientas con el generador de vapor,no?
Y porque no es buena idea calentar con paneles solares directamente el acumulador de 5000l y cuando no este caliente del todo el agua tirar del generador?pero todo con el mismo acumulador.
Un saludo y muchas gracias,encatado de tu respuesta
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro