- 11 Ene 2010, 18:20
#201921
Normalmente los propios reglamentos que regulan el tema indican los requisitos mínimos para ser instalador o empresa instaladora, por ejemplo para alta tensión, la ITC-LAT 03
ANEXO 1
MEDIOS MíNIMOS,TÉCNICOS Y HUMANOS, REQUERIDOS A LAS EMPRESAS INSTALADORAS AUTORIZADAS PARA LíNEAS DE ALTA TENSiÓN
1. Medios humanos
1.1 Al menos, una persona dotada del carné profesional como instalador de categoría igual a cada una de las de la empresa instaladora autorizada en la plantilla. En caso de que una misma persona ostente dichas categorías, bastará para cubrir el presente requisito.
1.2 Al menos, una persona dotada de carné profesional como instalador por cada 25 operarios.
2. Medios técnicos
2.1 Local: Superficie mínima de 50 m2,
2.2 Equipos: Las empresas instaladoras autorizadas deberán disponer, en propiedad, los siguientes equipos mínimos:
2.2.1 Equipo general:
2.2.1.1 Telurómetro)
2.2.1.2 Medidor de aislamiento de, al menos, 10 kV.)
2.2.1.3 Pértiga detectora de la tensión correspondiente a la categoría solicitada.)
2.2.1.4 Multímetro o tenaza, para las siguientes magnitudes.)
-Tensión alterna y continua hasta 500V.) -Intensidad alterna y continua hasta 20 A) -Resistencia.)
2.2.1.5 Ohmímetro con fuente de intensidad de continua de 50 A)
2.2.1.6 Medidor de tensiones de paso y contacto con fuente de intensidad de 50 A, como mínimo.)
2.2.1.7 Cámara termográfica.)
2.2.1.8 Equipo verificador de la continuidad de conductores.)
2.2.2 Equipos específicos para trabajos en líneas aéreas:
2.2.2.1 Dispositivos mecánicos para tendido de líneas aéreas (dinamómetro, trócola, etc.).
2.2.2.2 Dispositivos topográficos para el trazado de la línea y medida de la flecha (por ejemplo taquímetro, técnicas GPS, etc.).
2.2.2.3 Tren de tendido para líneas aéreas (sólo para empresas de categoría de tensión nominal superior a 66 kV).
2.2.3 Equipos específicos para trabajos en líneas subterráneas:
2.2.3.1 Dispositivos apropiados para la instalación de accesorios en cables aislados.
2.2.3.2 Localizador de faltas y averías.)
Además, para ciertas verificaciones, podrían ser necesarios otros equipos de ensayo y medida, en cuyo caso podrán ser subcontratados. En cualquier caso, los equipos se mantendrán en correcto estado de funcionamiento y calibración.
2.3 Herramientas, equipos y medios de protección individual.
Estarán de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades de la instalación.
Ingeniería de tiqui-taca yá