Buenas noches a todos:

Tengo un Centro de Entrega y Medida en Media Tensión en un edificio aislado y que esta a unos 500 m del centro de transformación donde se encuentra el Trafo.
Si los trafos de medida estan en le Centro de Entrega, ¿debería crear dos tierras una de herrajes para las masas metálicas y otra de servicio para conexión de los transformadores de medida en dicho centro de entrega?

¿A alguien se la ha dado el caso?

Un saludo y muchas gracias a todos
Avatar de Usuario
por
#207349
Aqui en Andalucia, según NNPP de Sevillana-Endesa, textualmente en el apartado 4.1.12. del Capitulo VII (Equipos de Medida) dice: "Las tierras representadas en el esquema deben interconectarse entre sí y con la instalación de tierra general del recinto de medida". Es referente a un esquema de conexión con transformadores de intensidad y tensión.

Yo pienso que en tu caso en el recinto de medida solo tendrás la tierra general, a la que se conectarán herrajes y secundarios de transformadores de medida, y en el recinto donde se encuentra el trafo, se dispondrán 2 tierras, la general para herrajes y la de servicio para neutro del transformador.

Saludos.
por
#207462
Buenos días:

Ante todo gracias por responder.

He estado viendo lo que comentas y mi duda surge cuando veo en el reglamento de Centrales Electricas en la MIE RAT 13 el apartado 6.2 Puestas a tierra de servicio, que dice se conectara a la tierra de servicio entre ellos los elementos que en su a apartado c dice Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida.

¿No sería contradictorio?

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#207495
Pues llevas toda la razón. Pero, según las Interpretaciones de Sevillana - Endesa (que no son ley) nos contesta a la pregunta 4.1.12 lo siguientes:

"No. Los neutros de los transformadores de medida de A.T. deben conectarse a la tierra general del centro, quedando separada de la tierra del neutro del transformador de potencia, cuando esta tierra del neutro del transformador de potencia está separada de la tierra general del centro".

El porque de esta contradicción ¿ni p... idea?

¿ A quien le hacemos caso ? Si es para la Cía, a la tierra general. Si es para privado, a la del netro del trafo. ¿? Menudo dilema.

Estos tiene c... a volvernos locos. :ein
por
#209673
Buenas tardes:

Tras comentar el tema con gente de Endesa, parece lógico que el neutro de la estrella de los transformadores se coloque a la tierra de herrajes.
Si se produce una derivación a tierra en alta tensión,y lo colocasemos a la tierra de neutro, dicha tierra tendría que tener un valor lo suficientemente bajo como para que la tension en el mismo no fuese mayor de 1000 voltios, es decir a efectos de calculo sería lo mismo que colocar tierras unicas .

¿Que opìnais?

Un saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro