Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#207488
¿cuales son los colores que se deben utilizar en los cables de un cuadro con contactores y la maniobra es de 24 v en continua?
Hay alguna normativa al respecto, el REBT no pone nada, por favor me podéis echar una mano.
En una inspección me ponen pegas, pero tampoco me dicen nada más al respecto.
Muchas gracias anticipadas.
Avatar de Usuario
por
#207491
Según creo recordar era (+) color rojo y (-) color negro. Pero ahora mismo no se donde lo especificaba.
Avatar de Usuario
por
#207492
No se si no se referira más a cables de control entre contactores por lo que dice, es decir mando y control. He visto cuadros con muchos colorines pero yo no conozco ninguna norma.
Avatar de Usuario
por
#207511
Yo he montado (monto) con azul el + y con blanco los 0 V, por normativa de calidad interna del cliente, pero escrito, lo que se dice escrito, por reglamentación no he visto nada.
Avatar de Usuario
por
#207635
Pues ya la conozco.
IDENTIFICACIÓN SEGÚN COLORES EN EL CABLEADO DE CUADROS
(UNE-EN 60204-1: Seguridad en las máquinas. Equipo eléctrico en las máquinas. Parte 1: Requisitos generales.)

Para señalizar los distintos circuitos se debe utilizar obligatoriamente el siguiente
código de colores para los conductores unifilares:

Color Tipo circuito
Azul claro Neutros de circuitos de potencia
Negro Conductores activos de circuitos de potencia en c.a. y c.c.
Rojo Circuitos de mando en corriente alterna
Azul Circuitos de mando en corriente continua
Naranja Circuitos de enclavamiento de mando alimentados desde una fuente externa de energía
Amarillo/verde Conductores de protección (tierra)

Excepciones previstas a la norma:
- Mangueras multiconductoras. En este caso deben ir obligatoriamente identificadas mediante marcas en los cables u otros colores.
- Dispositivos individuales con un cableado interno, que son adquiridos como completos.
- Conductores, que por su naturaleza, no disponen de aislante superficial del color normalizado. En este caso se deberá identificar claramente mediante inscripciones indelebles.
Avatar de Usuario
por
#207706
:amo :amo Maese Esaiz !.. :goodjob
Avatar de Usuario
por
#207728
Mas dejao sin palabras :amo :amo :amo :amo :amo :amo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro