Fabian
Datos prácticos de precálculo de sistema de Bies uso aparcamiento
Normativa aplicable: DB SI del CTE y RIPCI
Exigencias DB SI: Bie 25
Exigencias RIPCI:
mínimo 2 bar en lanza
funcionamiento simultáneo de las dos bies hidráulicamente más desfavorables durante 60 min
Datos Bie 25:
K = 42
Q (l/min) = K * √P (bar)
Datos de diseño:
Qbie= 80 – 100 l/min
Pentrada bie: 4 – 6 bar
Pérdida de carga bie (depende del fabricante) con 80 l/min : 1,7 bar +/-10%
Pérdida de carga bie (depende del fabricante) con 100 l/min : 3 bar +/-10%
Red de tubería: máximo 1- 1,5 bar
Diámetros de tubería acero aproximados con una perdida de carga de 50 mm c a /m
Dn 40 100 l/min
Dn 50 200 l/min
Dn 65 400 l/min
Dn 80 600 l/min
Perdida de carga tubería * 1,5 – 2 (accesorios, coeficiente de seguridad….………..):
máximo: 1 – 1,5 bar
Para hacerlo correctamente, adjunto fórmula de Hazen – Williams y pérdidas de accesorios
http://rapidshare.com/files/15595564/Ha ... s.doc.html
Reserva útil mínima: Qbie*2*60*1,25 : mínimo aconsejable 12000 litros
Presión mínima abastecimiento: (Pentrada bie + pérdidas red ) *1,1: mínimo aconsejable 6 bar
Espero que te sirva
saludos