Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#209769
Hola.

Para poner un interruptor General automático en una red monofásica, que se debe de poner, un magneto térmico 1P+N o bien un bipolar? Que diferencia hay?

Gracias.
por
#209772
Date una vuelta por la ITC-BT-23. Hay un cuadro resumen bastante explicito
por
#209793
Pues todo lo que he encontrado en esa ITC-BT-23 es sobre sobretensiones, no responde a mi pregunta la tabla que he visto.
Avatar de Usuario
por
#209813
Creo que Mara se refiere a la tabla 1 de la itc-bt-22.

Con suministro monofásico te sive el 1P+N, la diferencia es que el otro tiene los dos polos protegidos.