Si conoces el receptor pues haz como te dice wenner, si no conoces los receptores, por lo menos tienes que identificar que receptores no vas a utilizar nunca, es decir, una casa con calefacción de gas no vas a utilizar los enchufes para poner radiadores eléctricos.
Otra cosa que puedes hacer es dimensionar los circuitos para la máxima corriente que soporta el PIA (normalmente 16 A)
Hay que tener claro un concepto, si tienes n tomas de corriente, no significa que tengas n receptores, es decir, la potencia por toma no es Potencia del circuito/n, cada toma debe ser capaz de suministrar toda la potencia del circuito, y se deben considerar como si tubieses una toma repartida por todo el local, es decir que tu el receptor lo puedes conectar a cualquier toma del mismo circuito ( como si fuera un alargador) si tienes n receptores con una potencia total, debes poner como mínimo n tomas de corriente, y el circuito debe proporcionar la potencia total.