CHARLIE escribió:Buenas, me gustaria que me echaseis un cable y me dijerais si veis correcta la sectorizacion que propongo en el plano adjunto.
Se trata de una nave tipo A, de unos 308 m2 en planta baja y 40 m2 en entreplanta.
La entreplanta y la división de la planta baja se destinarán a oficinas y el resto de la nave a almacen de material electrico.
Para no tener que instalar bies, aljibe etc, quiero sectorizar las oficinas del resto de la nave, la duda viene a raiz de la escalera, que como veis desembarca en un pasillo-distribuidor abierto.
Yo entiendo que la escalera no tiene que ser protegida y por supuesto todas las puertas en el tabique sectorizante seran EI2-C60.
Suponemos riego bajo para la nave y sectorizamos con EI90 la estructura y las oficinas.
Yo veo bien la sectorización. Obviamente la escalera no ha de ser protegida Anexo II 6.3.3 RSCIEI. Vigila con la resistencia de la medianería y con las puertas cortafuegos. Yo las prefiero EI2 60 C5.