Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#212849
Hola a todos:

¿Una instalación de farolas de menos de 5Kw más una bomba para una fuente pública de menos de 5Kw y un pequeño vestuario en un parque publico, de cara a su instalación eléctrica necesitaria proyecto eléctrico? Yo entiendo que sí pues considero al parque como publica concurrencia, a pesar que la fuente y alumbrado público por separado no superan los 5Kw, ni conjuntamente los 10Kw como local mojado. ¿Que opinais?. Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#212868
El planteamiento es un poco rebuscado, supongo que está todo alimentado desde el mismo cuadro, ahí va mi opinión, si la suma de la potencias de alumbrado exterior y las piscina supera los 5 kW para mi proyecto, lo mismo si el vestuario público supera las 50 personas.
por
#212905
Aunque en el RBT ITC-28 no viene como pública concurrencia, en la Guía bt 28, dice que por asimilación se considerará P.C los parques de atracciones y cualquier otro en el que acudan personas ajenas. Yo un parque público lo englobaría como Pública concurrencia de actividades recreativas ( no sé si es lo correcto). El parque en cuestión es de nueva creación al lado de la playa y toda la instalación eléctrica ( bomba de la fuente sumergida en el mar, pues son dos cañones que proyectan agua al mar), alumbrado de ésta y alumbrado exterior) colgaría de un solo cuadro del que partiría una línea a cuadro secundario en el vestuario que dá servicio a una playa.
¿Que opinais?
Un saludo
Avatar de Usuario
por
#213002
Yo coincido a medias con wenner.
Para mi un parque público no es pública concurrencia, a mi parecer es muy diferente un parque público de un parque de atracciones, etc... (recintos cerrados, privados, con salidas de emergencia, edificios y salas de proyecciones, etc...).

Por otro lado, como el alumbrado no supera los 5 kW no llevaría proyecto pero al ir las bombas,etc...yo considero que si debería llevar proyecto.
El vestuario como dice wenner si pasa de 50 personas tb por pública concurrencia.

Yo directamente iría a hablar con industria, lo hablaría con ellos y a ver que te dicen.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro