1) En unha instalación de interior de fuerza, cuanto puede ser la caída de tensión en la misma si en la derivación individual es de 0,75%
La caida de tensión puede ser 4,5 y 6,5% si el transformador es propio. En este caso resta estas cantidades por 0,75 y esa es la caida que te queda. No obstante nombras que hay contadores centralizados, por lo que la caída sera 3 y 5%, y quitando 0,75 de la DI (0,5% para la LGA) te queda 2,25 y 4,25%
2) En una instalación de interior de alumbrado la caída de tensión es de 2,15 %. Indica hasta cuanto puede valer la caída de tensión en su derivación individual.
1,85% para contadores centralizados
3) Si la derivación individual tiene una caída de tensión de 0,8%, ¿cuál puede ser la máxima caída de tensión en un circuito interior de fuerza? ¿Y si la caída de tensión de un circuito de interior de alumbrado es del 2.3%, ¿cuál puede ser la máxima caída de tensión de la derivación individual que alimenta?
5,2%, 1,7%
Para todos los casos se consideran contadores centralizados
Lo que sé, es que según la ITC-BT 19, se limita la caída de tensión al 4,5% para receptores de alumbrado, y al 6.5% para fuerza.
imposible, no puede haber transformador de propiedad para más de un usuario
Y la caída máxima admisible en las DI, según la ITC-BT 15 será para contadores centralizados: 0.5%
¿Cómo se calcula la caída de tensión?
Monofásico e= 2PLr/SV, Trifásico e= PLr/SV, r:resistividad, P:potencia, L:longitud, S:sección, V:tensión
Gracias
La caida de tensión puede ser 4,5 y 6,5% si el transformador es propio. En este caso resta estas cantidades por 0,75 y esa es la caida que te queda. No obstante nombras que hay contadores centralizados, por lo que la caída sera 3 y 5%, y quitando 0,75 de la DI (0,5% para la LGA) te queda 2,25 y 4,25%
2) En una instalación de interior de alumbrado la caída de tensión es de 2,15 %. Indica hasta cuanto puede valer la caída de tensión en su derivación individual.
1,85% para contadores centralizados
3) Si la derivación individual tiene una caída de tensión de 0,8%, ¿cuál puede ser la máxima caída de tensión en un circuito interior de fuerza? ¿Y si la caída de tensión de un circuito de interior de alumbrado es del 2.3%, ¿cuál puede ser la máxima caída de tensión de la derivación individual que alimenta?
5,2%, 1,7%
Para todos los casos se consideran contadores centralizados
Lo que sé, es que según la ITC-BT 19, se limita la caída de tensión al 4,5% para receptores de alumbrado, y al 6.5% para fuerza.
imposible, no puede haber transformador de propiedad para más de un usuario
Y la caída máxima admisible en las DI, según la ITC-BT 15 será para contadores centralizados: 0.5%
¿Cómo se calcula la caída de tensión?
Monofásico e= 2PLr/SV, Trifásico e= PLr/SV, r:resistividad, P:potencia, L:longitud, S:sección, V:tensión
Gracias