Calculo linea electrica para iluminacion rotonda (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#214112
Hola , estoy haciendo una rotonda, y necesito iluminarla, tengo copiado esto de un proyecto similar, pero no entiendo lo que algun calculo. Por ejemplo la columna 7 , después del tipo de canalización no se como se calcula, ni tampoco la 9, ya que no se de donde sale el 57.6 y porque lo divide por 0.8. (el factor de podencia es 1, son luminarias de 250 w en cada nudo, excepto en el nido 199 que va el cuadro de mandos)


Linea Nudo Long. Metal Canal./Aislam/Polar. I. Cálculo In/Ireg In/Sens.Dif S I. Admisi.(A) D.tubo
Orig Dest (m) Xu(mΩ/m) (A) (A) (A/mA) (mm2) Fc (mm)

197 199 200 24 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 5.196 4x6 57.6/0.8 90
198 200 201 24 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 4.547 4x6 57.6/0.8 90
199 201 202 28 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 3.897 4x6 57.6/0.8 90
200 202 203 27 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 3.248 4x6 57.6/0.8 90
201 203 204 31 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 2.598 4x6 57.6/0.8 90
202 204 205 27 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 1.949 4x6 57.6/0.8 90
203 205 206 26 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 1.299 4x6 57.6/0.8 90
204 206 207 28 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 0.65 4x6 57.6/0.8 90

Y después la caida de tensión

Nudo C.d.t.(V) Tensión Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo

199 0 400 0 (9900.075 W)
200 -0.643 399.357 0.161 (0 W)
201 -1.205 398.795 0.301 (0 W)
202 -1.768 398.232 0.442 (0 W)
203 -2.22 397.78 0.555 (0 W)
204 -2.635 397.365 0.659 (0 W)
205 -2.906 397.094 0.727 (0 W)
206 -3.08 396.92 0.77 (0 W)
207 -3.174 396.826 0.794 (0 W)

La linea comienza en un cuadro de mando en el nudo 199, y las luminarias son de 250 w, ¿que carga le tengo que poner a cada nudo?


Gracias de antemano al que me pueda ayudar a entender esas tres columnas.
Avatar de Usuario
por
#214114
Esa "tabla" está tan desordenada que es imposible interpretarla.
De todas forma para iluminar una rotonda, necesitas algo mas que un guión del tipo que presentas.

Si necesitas ayuda para aprender a calcular líneas nos lo dices, pero si necesitas ayuda para interpretar un listado desordenado de letras y números, yo no te puedo ayudar. Quizá otro compañero...

Y remato.... el nick que te has puesto no te pega mucho.

NdelA: mesura, mazi, mesura
Avatar de Usuario
por
#214116
El "57,6" que citas es la intensidad máxima admisible del conductor seleccionado, teniendo en cuenta un factor de correción "0,8". La tabla es del anexo de cálculo que genera (me imagino) el programa ALP de dmelect.

Te sugiero que repases o te documentes algo sobre ese tipo de cálculos, para saber exactamente lo que estás haciendo. Puedes echar un vistazo a http://www3.usal.es/~electricidad/Princ ... ificBT.pdf o la documentación de Julián Moreno Clemente, en la sección Artículos técnicos.
Avatar de Usuario
por
#214127
NdelA: mesura, mazi, mesura


Tienes razón. Te haré caso.
Es que últimamente esto del copia y pega por 300 euros me tiene muy acalorado.

Vuelvo en mi.
Imagen
por
#214221
ya me extraña que el fdp sea 1, pero al margen de eso, el dimensionamiento de linea tienes que hacerlo considerando la carga multiplicada x 1,8 (puedes considerar como carga los 250w o si te la coges con papel de fumar puedes poner como carga los 250w + el consumo del equipo, que si son balastos electromagneticos sera un 15% a mayores...mas o menos...)
por
#214783
Hola gracias por las respuestas y perdon por la presentacion, pero modifique el texto para que saliera bien, y no fui capaz, ya que el primer interesado en que saliera bien ordenado soy yo, que es el que pide ayuda a los demás.

Estoy leyendo información y recalculando mi línea.

Las luminarias son 8 de 250 watios, que al aplicarle el coeficiende 1.8, equivale cada una a 450 w.
El factor de potencia tengo puesto que es 1, son unas luminarias SRS 427, creo que es correcto, pero no estoy seguro.
Elijo un circuito trifásico de 4 cables, para reducir la intensidad y las caidas de tensión, ¿es correcto?


Gracias, saludos
Avatar de Usuario
por
#214851
yawito13 escribió:Mazinger, con el coeficiente 1.8 no consideras implícitamente el factor de potencia?? Al menos así lo interpreto yo del Reglamento...


Bueno, eso es más el arranque ¿no? Algo se ha hablado en otro hilo...
por
#214925
ya... pero no me quedé yo muy convencido en el otro hilo, jejeje.

Como habla de la potencia en kW y al multiplicar por 1.8 la potencia en kVA, pues me huele a un cosFI por ahí :-)
por
#216511
para dimensionar la linea de alimentacion coge las potencias nominales y multiplica x 1,8 directamente y usa esa potencia, olvidate de fdp ni potencia de arranque, eso va implicito en ese sobredimensionamiento.

y no confundas el cos "phi" con el fdp, son conceptos distintos aunque cuando no hay armónicos coincidan, pero son cosas diferentes. puedes tener un cos "phi"=1 y un fdp=0,8 perfectamente. (ojo)
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro