De momento, te respondo igual que la última vez que planteaste la misma pregunta: la única Guía Técnica hasta la fecha es
www.soloingenieria.net
En cuanto a la pregunta que planteas (de nuevo), el DB-HS lo dice claramente, puedes realizar la instalación según lo indicado en el citado DB,
o de cualquier otra que produzca el mismo efecto.
Una tipología sancionada por la práctica es la correspondiente a una abertura de admisión y, además, las necesarias para extracción a razón de 1abertura/100m2. Además de estar sancionado por la práctica, es lo que nos dice la UNE 100166, cuyo contenido en buena parte se ha incorporado al DB-HS en lo relativo a ventilación mecánica de aparcamientos.