Hola, retomo el tema para hacer otra pregunta al respecto.

En instalaciones que van a ir empotradas en el suelo, el tubo tiene que tener una resistencia a la compresión y/o al impacto diferentes de las empotradas normales?. Si no está recogido expresamente éste caso en ningún sitio, (yo no lo he encontrado), cómo suele hacerse ésto?

Y por otra parte, la prescripción de la ITC-BT-15 de que los tubos enterrrados tienen que ser de aislamiento 0.6/1 KV. le afectaría a los empotramientos en el suelo, o al no considerarse enterramiento tiene lógica olvidarse de ellos?.

Saludos y gracias
Avatar de Usuario
por
#224434
Para mi un tubo embebido en el hormigón o tirado por el suelo de un pasillo etc... debe cumplir con las caraterísticas de la tabla 4 de la ITC-BT 21.
En cuanto al cable no lo considero enterrado, por lo que para mi no hace falta 0,6/1 kV. Por tanto tampoco tengo en cuenta la ITC-BT 07. Creo que te estas liando.
Con ser 450/750V como para conductores aislados bajo tubos protectores (2.2.1 ITC-BT 20).
Como han indicado por ahí arriba, para mi es un tipo de instalación tipo B1 ó B2 dependiendo del tipo de cable que se instale(uni o multipolar).
Avatar de Usuario
por
#224462
esaizmata escribió:Para mi un tubo embebido en el hormigón o tirado por el suelo de un pasillo etc... debe cumplir con las caraterísticas de la tabla 4 de la ITC-BT 21.

:yep
En general yo entiendo que cuando se habla de enterrado es "zanja en el terreno", en suelos lo consideraría empotramiento. Aplicando la tabla 4 de la ITC 21 porque irá enbebido en hormigón. De lo contrario, entre otras cosas, se podría instalar tubo propagador de la llama en el interior de un edificio...
por
#225278
Lo que se suele colocar en la práctica para tubo empotrado bajo suelo es tubo ict, que normalmente es gris y de una resistencia a la compresión más elevada que el forroplast o corrugado normal que sí que se emplean habitualmente en paredes pero no en suelos.
Avatar de Usuario
por
#225280
Scofield escribió:Lo que se suele colocar en la práctica para tubo empotrado bajo suelo es tubo ict

Y qué tipo de tubo es ese?
por
#225283
http://www.gruposamen.es/upload/web/Tar ... yo2007.pdf

Si haces click en el enlace se te abrirá un pdf, vete a la página 4 y verás un tubo que se nombra como ict-90. Por aquí llamando coloquialmente "ICT"

Es el tubo que normalmente se coloca bajo suelo.
Avatar de Usuario
por
#225290
Scofield escribió:http://www.gruposamen.es/upload/web/Tarifa%20Fuel%20y%20Energ%C3%ADa%20Mayo2007.pdf

Si haces click en el enlace se te abrirá un pdf, vete a la página 4 y verás un tubo que se nombra como ict-90. Por aquí llamando coloquialmente "ICT"

Es el tubo que normalmente se coloca bajo suelo.

gracias por la aportación
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro