En principio decirte que lo que sea del tipo B, habría que verlo. Si su estructura es compartida habría que justificar que el posible colapso estructural por incendio en una de ellas no afecta a la contigua, además de tener claro que la cubierta debera ser independiente en todos los casos.
En cuanto a lo ahorrar el sistema de Bies en principio tipo B riesgo bajo podrías considerar quitarlas, ahora bien, te aconsejaría no quitarlas, ya que es importante contactes con el seguro de responsabilidad civil de tu cliente y mires las características que ellos exigen para que cubra la póliza de seguro, porque muchas veces los seguros son más exigentes que los propios reglamentos. No vaya a ser que no cubra el seguro y luego tu cliente te pida responsabilidades.
Por otro lado, y con los pocos datos que das, entiendo que lo que realmente seria complicado es hacer el abastecimiento, porque poner bies, aparte de costar lo suyo pues no implica grandes obras, ahora bien, en cuanto al abastecimiento si que requiere depósitos de acumulación y equipos de bombeo. Informate si en el polígono industrial en el que se encuentra la nave posee red de incendios independiente, algunos la tienen y te conectarías a ella.
Un saludo desde las afortunadas.
En cuanto a lo ahorrar el sistema de Bies en principio tipo B riesgo bajo podrías considerar quitarlas, ahora bien, te aconsejaría no quitarlas, ya que es importante contactes con el seguro de responsabilidad civil de tu cliente y mires las características que ellos exigen para que cubra la póliza de seguro, porque muchas veces los seguros son más exigentes que los propios reglamentos. No vaya a ser que no cubra el seguro y luego tu cliente te pida responsabilidades.
Por otro lado, y con los pocos datos que das, entiendo que lo que realmente seria complicado es hacer el abastecimiento, porque poner bies, aparte de costar lo suyo pues no implica grandes obras, ahora bien, en cuanto al abastecimiento si que requiere depósitos de acumulación y equipos de bombeo. Informate si en el polígono industrial en el que se encuentra la nave posee red de incendios independiente, algunos la tienen y te conectarías a ella.
Un saludo desde las afortunadas.


Aprender ayundando, lo mejor que hay.....