Buenos días a todos, mi dilema es el siguiente:

Necesito legalizar una instalación de aire comprimido a la que se le han añadido dos compresores de 75 KW. La relación de equipos ahora es la siguiente:

- Un compresor existente de 50 KW
- Dos compresores nuevos de 75 KW
- Un secador de aire, filtro, decantador...
- No existe calderín

Según el Reglamento de aparatos a presión, se trata la ampliación como una nueva instalación a efectos de proyecto, por lo que me centro solo en los dos compresores de 75 KW.

Si quiero ver la necesidad de proyecto tengo que ver que P*V>25000

Si no tengo calderín, V = 0, por lo que P*V = 0 y no se necesita proyecto, estoy en lo correcto o se me escapa algo.
por
#226823
Si no hay equipos a presión ¿Porqué necesitas legalizar la instalacíón?
Añadir un equipo a presión sería una ampliación.
Añadir un compresor no es una ampliación. En todo caso será una modificación de la instalación ya que puede requerir la modificación de los elementos de seguridad (por el aumento de caudal).
Los compresores acostumbran a tener filtros de aceite interiores que sí que son equipos a presión. Se tendrá que ver si son de categoría I o inferior (si la máquina está marcada CE) o si son de categoría superior y se han de legalizar.
por
#226896
Gracias por responder MPa.

Los equipos tienen marcado CE. No hace falta proyecto pero supongo que para darlos de alta en industria necesitaremos un certificado del instalador ¿no?

Saludos.
por
#226897
Gracias por responder MPa.

Los equipos tienen marcado CE.

No hará falta proyecto, pero para dar de alta en industria a los compresores hará falta un certificado del instalador y una pequeña memoria ¿no?

Saludos.
por
#226898
Gracias por responder MPa.

Los equipos tienen marcado CE.

No hará falta proyecto, pero para dar de alta en industria a los compresores hará falta un certificado del instalador y una pequeña memoria ¿no?

Saludos.
por
#227033
No, si no hay equipos a presión y no se modifica la instalación de ningún otro equipo a presión.
Las máquinas pueden requerir otro tipo de trámites (RD 1215, BT, etc.)
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro