Bueno, esta claro que siempre aprendiendo y al Cesar lo que es del Cesar.
El RBT hace referencia al punto cinco que es para locales de espectaculos (la ITC-BT 28) y la guia hace referencia al punto 4 que parace mas coherente ya que es el epigrafe de prescripciones generales.
En ningun lado he visto que oblique al balizamiento de las escaleras, tanto en ese punto como en el 6, ni en la guia. Me he ido a la CPI 96 por si habia algo y tampoco encuentro nada asi como en la DB SI clasificando el local como de uso administtrativo.
Como conclusio es que me como mis palabras, te pido disculpas s118 por una respuesta anterior tan poco argumentada y creo (ya no aseguro jeje) que no haria falta balizamiento de emergencia en las escaleras.
A ver si algun otro compañero me corrige porque a este paso quedo peor todavia
Un saludo
Daniel
El RBT hace referencia al punto cinco que es para locales de espectaculos (la ITC-BT 28) y la guia hace referencia al punto 4 que parace mas coherente ya que es el epigrafe de prescripciones generales.
En ningun lado he visto que oblique al balizamiento de las escaleras, tanto en ese punto como en el 6, ni en la guia. Me he ido a la CPI 96 por si habia algo y tampoco encuentro nada asi como en la DB SI clasificando el local como de uso administtrativo.
Como conclusio es que me como mis palabras, te pido disculpas s118 por una respuesta anterior tan poco argumentada y creo (ya no aseguro jeje) que no haria falta balizamiento de emergencia en las escaleras.
A ver si algun otro compañero me corrige porque a este paso quedo peor todavia

Un saludo
Daniel