- 18 Sep 2007, 13:44
#22987
Hola a tod@s,
Tengo una duda respecto a la distancia que tengo que contar entre filas de captadores solares térmicos. Se trata de placas solares térmicas que irán montadas verticalmente, de dimensiones 2 x 1 m. La inclinación es de 41º.
Según la anterior edición del RITE, hay que utilizar la siguiente fórmula para calcular la distancia:
d = k*h
donde h sería, en mi caso:
h = 2*seno(41º) = 1,31 (aprox)
k = 1,879 (según RITE, para una inclinación de 40º)
Con todo esto:
d = 2,5m (aprox)
Bueno, hasta aquí creo que es correcto. La pregunta es, esta distancia entre filas ¿DESDE DONDE SE CUENTA? Es decir, ¿Esto es la distancia entre la base de una placa que se apoya en el suelo y la base que se apoya en el suelo de la placa situada en la siguiente fila? ¿O es la distancia entre la proyección vertical de la placa desde su extremo superior con la base que se apoya en el suelo de la placa de la siguiente fila?
Me habéis entendido? Lo digo porque el redactado de la pregunta me ha quedado un poco raro.
Concretando, necesito saber si, en el espacio de cubierta que el arquitecto me ha dejado para poner mis placas puedo poner 6 filas.
¿Cuánta distancia tendría que contar, en total?
Muchas gracias si me podéis echar una mano!
Saludos ingenier@s!