#231067
Buenas tardes:

Alguien me podria decir por que hay que realizar las medidas de tension de paso y contacto con la instalacion descargada, considerando que no se desconectan los puentes de prueba de tierra para hacer estas medidas.

Lo mismo respecto de la medida de tierras, considerando que abrimos los puentes y mantenemos la tierra que se mide conectada a una tierra provisional auxiliar.

Todo esto dando por hecho que no tenemos que invadir zonas en proximidad de tension.

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#231076
estinki escribió:Buenas tardes:

Alguien me podria decir por que hay que realizar las medidas de tension de paso y contacto con la instalacion descargada, considerando que no se desconectan los puentes de prueba de tierra para hacer estas medidas.

Lo mismo respecto de la medida de tierras, considerando que abrimos los puentes y mantenemos la tierra que se mide conectada a una tierra provisional auxiliar.

Todo esto dando por hecho que no tenemos que invadir zonas en proximidad de tension.

Un saludo

Si desconectas los puentes has dejado sin tierra a la instalación. Es algo peligroso. Conviene cortar la corriente.
Si no los desconectas, harás que circulen corrientes (hasta 50 A) por los conductores de tierra y algo puede verse dañado. No te cuento si como tierra auxiliar usas el neutro, entonces quemarás el trafo.
Avatar de Usuario
por
#231154
Vamos a ver, para la medida de paso y contacto has te proceder de manera siguiente:

1.- Colocas una pica de ref. o auxiliar suficientemente separada del PAT de herrajes (Unos 20 metros es suficiente en un CT debido a que la prueba es con 5A, para una subestación 30/13,2 kV 45/15 kv o lo que tengas en tu zona como STR en cambio serán 50A así que entonces separa bastante más, pero tu te ¿refieres a CT de MT/BT verdad?).

2.- haces un descargo de los trafos locales (de sector) y así si quieres como precaución puedes abrir los neutros. Despues abre el desconectador de tierra PPT con las debidas precauciones. Para hacer la medida de Tpaso has de hacerlo así sino la corriente inyectada no se dispersaria por la red de PAT local, parte se iría por las pantallas de cobre puestas a tierra con los centros aledaños que forma la red (anillo, radial o lo que sea). Has de medir sobre todo los gradiantes que puedan producirse alrededor de un metro donde estan clavadas las picas, con especial atención al electrodo más lejano o apartado.

3.- Para la medida de Vcto. en cambio se suele cerrar, por que así se supone que se ponen todas las partes metálicas (masas) conectada a esa misma tierra formando, junto al mallazo embedido en el hormigón del suelo, en situación equipotencial y haces la medida entre los electrodos de prueba y un punto a una distancia de un metro.

4.- con el mismo Comprobador se pueden medir la resistencia Rt de tierra, pero si no abres el PPT en cambio mediras la resistencia global de la instalación (por ejemplo en un ramal que viene de un entronque aéreo-subt. mas 3 CT), si mides así en el del fin de línea el valor obtenido sería mas o menos 1/R = 1/R.apoyo +1/Rct1 +1/Rct2 +1/Rct3 es decir, la suma de las redes en paralelo.

PD: La cabina de línea por ejemplo, aunque en tensión esta conectada a tierra por las las 3 pantallas H16 de los cables de aislamiento seco de MT (casi 50 mm2 Cu en conjunto) por lo que pueden derivar alguna fuga a tierra que se diese en ese momento ... ya sería casualidad que sea cuando tu estás allí que pase (te vas a llevar tu la culpa entonces jajajaja).
por
#231159
estinki escribió:Buenas tardes:

Alguien me podria decir por que hay que realizar las medidas de tension de paso y contacto con la instalacion descargada, considerando que no se desconectan los puentes de prueba de tierra para hacer estas medidas.

Lo mismo respecto de la medida de tierras, considerando que abrimos los puentes y mantenemos la tierra que se mide conectada a una tierra provisional auxiliar.

Todo esto dando por hecho que no tenemos que invadir zonas en proximidad de tension.

Un saludo


muy buena aclaración. :amo :amo
por
#231244
A ver:

Estoy hablando de un Centro MT/BT, y el medidor de paso y contacto por tanto sera el que inyecta 5 A.
Para Valles: comentarte que si lees bien digo
estinki escribió:considerando que abrimos los puentes y mantenemos la tierra que se mide conectada a una tierra provisional auxiliar.

Valles escribió:No te cuento si como tierra auxiliar usas el neutro, entonces quemarás el trafo.

¿De donde te sacas eso de que se quemara el trafo?
Para filemon:
filemon escribió:Para hacer la medida de Tpaso has de hacerlo así sino la corriente inyectada no se dispersaria por la red de PAT local, parte se iría por las pantallas de cobre puestas a tierra con los centros aledaños que forma la red (anillo, radial o lo que sea)

Para el caso de la V contacto la corriente se dispersaría igualmente.......

¿Sigo preguntando por que hay que cortar el suministro, para realizar estas medidas?

Un saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro