Ruben B. escribió:Buenasss,
Quería plantear la duda que en estos momentos tengo. Se ha realizado una instalación de un sistema de contra incendios con un grupo de presión que consta de bombas electrica+diesel+jockey. El aljibe tiene que ser enterrado, y la distancia entre el grupo y el aljibe es de 4.5 metros en horizontal y 2 metros en vertical. Dadas estas circunstancias se tiene que instalar un sistema de cebado según la norma UNE 23-500-90.
Dicho todo esto mis preguntas son:
-¿Tiene alguien un esquema de montaje de este sistema o los cálculos justificativos de su instalación?.
Tienes ambas cosas en la UNE 23500.
-¿Habrá que sobredimensionar el grupo de presión para compensar la distancia de la aspiración?
Tendrás que comprobar que la presión disponible en la aspiración de la bomba es correcta.
-¿Es aceptable esta instalación? ¿No hay riesgo de que el grupo no absorba agua sino aire y se queme?
Es legal si la realizas de acuerdo a la norma UNE 23500. En mi opinión es una chapuza.
Gracias
saludos