Buenos días,
Se que de este tema hay un monton de hilos en el foro, pero creo que esto no aparece. :?:

¿Podéis alguno decirme si las normas UNE 100.166, la UNE 23.300 y la UNE 23.301 son de obligado cumplimiento? es decir ¿aparecen en algún decreto o real decreto de obligado cumplimiento en España o en la Comunidad de Madrid?

Muchas gracias :D
Avatar de Usuario
por
#23214
En principio a nivel nacional (CTE) ninguan de ellas se hace de obligado cumplimiento.
Comprueba a nivel autonómico o provincial.
Saludos.
por
#23232
Sartenilla

El Real Decreto 2367/1985, de 20 de noviembre, por el que se establece la sujeción a especificaciones técnicas de los equipos detectores de la concentración de monóxido de carbono declara de obligado cumplimiento, dentro del territorio nacional, la Norma UNE 23-300-84, "Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono"

Creo que las otras dos que indicas no son de obligado cumplimiento en España. Alguien de Madrid te puede indicar su obligatoriedad a nivel autonómico y/o municipal

saludos
Avatar de Usuario
por
#23234
Efectivamente, la confundí con otras de ventilación, la 23.300-84 si es de oblidao cumplimiento. :mira

Buena corrección.

:usuario
por
#23235
Muchas gracias, es justo lo que necesitaba :beso
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro