Saludos

Necesito saber si el tramo que va desde el inversor de una batería de botellas hasta el regulador del aparato (37 mbar) se puede hacer por encima de MOP 0,4 bar
:ein
Avatar de Usuario
por
#23320
Saludos:

Se admite en el interior presiones inferiores a 2 bar; el esquema típico, es un conjunto de regulación, inversor + limitador, a la salida del colectro dela batería y un segundo escalón de presión, hasta la presión nominal de servicio de los aparatos, bien en el exterior del local, con un único regulador, bien en el interior con un único regulador o uno por aparato. (UNE 60670:4, apartado 5.2).
Avatar de Usuario
por
#23324
Vale, entonces quien ha escrito el primer párrafo del apartado 4.7 de la citada UNE : "Prescripciones específicas para tuberías con MOP superior a 0,4 bar e inferior o ibual a 5 bar. Su recorrido debe discurrir por el exterior....."

Por que en mi caso, la mayoría de soluciones es caseta en fachada, tubería desde la batería hasta la cocina pasando por el salón, el comedor, o alguna otra dependencia, o bien una tubería que cruza una nave entera hasta llegar a un quemador que funciona a 1.5 bar. :cabezazo y la solución de envainar no siempre es posible por que puede haber alguna derivación previa, ufff, vamos que yo creo que mas de 0,4 bar va a resultar casi imposible ....
Avatar de Usuario
por
#23328
Hola otra vez. Estando inicialmente de acuerdo contigo, entiendo que el aparatado que cito se refiere específicamente a las instalaciones de GLP, por lo que es aplicable, y además, es la forma en que se están realizando este tipo e IRG, desde depósito fijo o batería de botellas, incluso domésticas (carga inferiro a 15 kg) y hasta la fecha, ni la compañía distribuidora ni la oca, han planteado ningún tipo de problema. En cualqueir caso, he pasado una consulta a CONAIF, a través de la asociación de instaladores a la que pertenezco, tendente a buscar una aclaración, si ya existe o bien que se contemple en la guía de aplicación del reglamento, actualmente en fase de consulta y redacción. Intentaré conseguir algún tipo de luz sobre el asunto en REPSOL.
Te mantendré informado.

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#23362
Muchas gracias por tus respuestas butanito, te comento las indagaciones que he hecho

Respecto de las OCAS, buf, me dan poco credibilidad, te puedo decir que, en otro aspecto diferente al de la consulta, algunas no piden la electroválvula en cocinas por que SEDIGÁS aún no ha elaborado unos criterios claros

Las compañías; hay de todo, incluso en la misa. Repsol en Murcia-Alicante parece que está interpretando que 0.4 bar max, en Almería, según algún compañero, dicen tenerlo claro y presión 2 bar max

Te agradecería la información que me prometes. De momento, voy a ventilarme un par de proyectillos que tengo por lo fácil que es proyectar a 400 mbar :usuario
Avatar de Usuario
por
#23828
Acorde a lo prometido, te comento que CONAI, responde a la pregunta, confirmando algo que ya se sabía:

Que existe dicha contradicción
Que no existe un criterio unificado para la resolución de la misma
Que la Norma UNE 60670, en proceso de revisión por dos razones:
1) su puiblicación anterior al Reglamento
2) Adecuarla a las novedades del RITE

Lamento no poder ser más concreto pero, es lo que me cuentan.

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#23835
Muchisimas gracias :amo

Ya es una "alegría" que se reconozca a ese nivel que hay contradicciones, por que es para volverse loco.

Seguro que se arregla con una hojita de AENOR, por la que habrá que pagar 16 euros y que se limitará a tachar algún párrafo.

El "problema" es que hacer mientras.... con lo rápidos que son igual pasan un par de añitos... :brindis
Gracias otra vez :saludo
Avatar de Usuario
por
#30247
ya está publicada la UNE 60670-4:2005 Erratum, relativa al aparatado 4.7: "prescripciones específias para tuberías con MOP superior a 0,4 bar e inferior o igual a 5 bar".
Admite que dichas tuberías discurran pior el interior de los locales, entre otros, los casos indicados en los aparatados 5.2 y 5.3-

Saludos.
por
#30257
Gracias butanito, por la información.
Avatar de Usuario
por
#30530
Gracias por la información butanito :amo :brindis
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro